电缆测绝缘电阻有什么规定

如题所述

长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。

电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化.为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值。

一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻.MΩ/KM;Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;L-电缆长度,Km;Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。


良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。

拓展资料

电力电缆测量绝缘电阻规定。

电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻。

1KV以下的使用1KV摇表:其绝缘值不小于10M欧。

1KV以上的使用2.5KV摇表:其绝缘值不小于50M欧。

3KV及以下的电缆其绝缘值不小于200M欧。

6~10KV电缆的绝缘值不小于400M欧。

20~35KV电缆的绝缘值不小于600M欧。

220KV电缆的绝缘值不小于4500M欧\Km。

读取数值应为摇表稳定一分钟后的数值。

参考资料:绝缘电阻-百度百科