第1个回答 2023-12-18
一、主要部件维护
(1)在运行过程中应密切注意系统的排气、吸气压力,如发现异常及时找出原因,排除故障。
(2)不要任意调节控制和保护元件设定点。
(3)定期检查电气接线有无松动现象,如有松动要及时紧固。
(4)定期检查电气元器件的可靠性,应及时更换失效或不可靠的器件。
二、除垢
长期运行后,机组壳管式换热器水侧传热表面会沉积氧化钙或其他矿物质,这些矿物质在传热表面结垢较多时,会影响传热性能而导致电能消耗增加、排气压力升高。可采用甲酸、柠檬酸、醋酸等有机酸清洗。
三、开关机
当冬季关机时,应清洗机组内外表面,并吹干;必须打开放水阀,放净壳管换热器内的存水,以防发生冻结事故。
春季开机
在较长时间停机后,要启动机组时,应做如下准备工作:
(1)彻底检查和清理机组。
(2)清洁水管路系统。
(3)检查水泵。
(4)拧紧所有线路接头。
(5)按要求对机组压缩机进行预热。
四、 制冷剂完全泄漏
如果遇到这种情况,用高压氮气(15~20公斤气压)或制冷剂对系统进行检漏,如需要进行补焊,必须将系统内气体排尽后才能进行焊接。充注制冷剂前,整个制冷系统必须是干燥的并抽真空。
补充制冷剂
(1)在压缩机吸气管上的注氟嘴连接制冷剂充注瓶。
(2)使冷冻/冷却水循环,并启动机组。
(3)向系统缓慢充入制冷剂,并检查吸、排气压力。
(4)注意:在进行检漏和气密性试验时,千万不能向制冷系统充注氧气,乙炔等可
五、系统防冻
如果壳管式换热器的流道发生严重结冰情况,可能造成壳管式换热器破裂和泄漏,而冻裂损坏不属于保修范围,因此对机组防冻要特别予以重视。在较低环境温度下停机备用时,若机组放在室外温度低于0℃的环境中必须将蒸发器和冷凝器中的水排尽。放水的具体操作步骤见整机上的放水标识。
运行时,如果冷冻水水流开关失效时将可能导致水管出现冻结,因此水流开关必须与机组进行联锁。维护时,在给机组充注制冷剂或为了维修而放掉制冷剂时,有可能导致蒸发器内水结冰。一定要使蒸发器中的水保持流动或将水彻底放干净。