新人求助啊,关于台达ES PLC与施耐德atv12变频器通讯

如题所述

1,建立一个定时器,上电800ms后开始刷新。1-刷16#06给变频器*2-刷16#07给变频器
2.建立第二个定时器,刷频率给变频器。完成后接通第三个定时器。断开第二个定时器。
3.建立第三个定时器。未启动或需要停止时,循环不停的刷16#07,启动时循环不停刷16#0F。改变频率时断开第三个定时器,接通第二个。
4.06 07 0F地址16#2199.频率地址16#219A,频率折算1HZ实际频率=十进制30。
5.频率刷新时间建议50ms以上间隔,启停建议30ms以上。如果不需要快速启停,那么建议统一100ms。控制字我使用9600 8E1
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答