为保证35kV及以下架空电力线路的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保电力线路安全运行,制定本规范。本规范适用于35kV及以下架空电力线路新建工程的施工及验收。35kV及以下架空电力线路的大档距及铁塔安装工程的施工及验收,应按现行国家标准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》的有关规定执行。有特殊要求的35kV及以下架空电力线路安装工程,尚应符合有关专业规范的规定。架空电力线路的安装应按已批准的设计进行施工。采用的设备、器材及材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。当采用无正式标准的新型原材料及器材时,安装前应经技术鉴定或试验,证明质量合格后方可使用。采用新技术、新工艺,应制订不低于本规范水平的质量标准或工艺要求。架空电力线路的施工及验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。

架空电力线路工程所使用的原材料、器材,具有下列情况之一者,应重作检验:

一、超过规定保管期限者。

二、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能者。

三、对原试验结果有怀疑或试样代表性不够者。

架空电力线路使用的线材,架设前应进行外观检查,且应符合下列规定:

一、不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。

二、不应有严重腐蚀现象。

三、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌层应良好,无锈蚀。

四、绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘线的绝缘层应挤包紧密,且易剥离,绝缘线端部应有密封措施。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-09

架空配电线路架设完毕后,在投入运行前必须按规定进行严格验收。在验收时应进行下列检查:

(1)导线的型号、规格应符合设计要求。

(2)电杆组立的各项误差应符合规定。

(3)拉线的制作和安装应符合规定。

(4)导线的弧垂、相间距离、对地距离及交叉跨越距离应符合规定。

(5)电器设备外观应完整无缺损。

(6)相位正确,接地良好。

(7)沿线的障碍物、应砍伐的树及树枝等杂物应清除完毕。

(8)导线固定、绝缘子固定等所有设备安装应牢靠,符合规范和设计要求。

第2个回答  2018-01-09

与原规范相比较,修订后的本规范删除了诸如浇筑合金锚头拉线、主角钢插入式基础的主角钢应连同铁塔最下希结构组装找正的规定等。对难以检测的内容,如:基坑的回填夯实密实度的不同要求,作了简化处理。增加了如下内容:1.基础工程中的灌注基础及冬期施工;2.杆塔工程中的钢管电杆施工;3.架线工程中的光缆架设施工;4.工程验收与移交中的竣工移交规定。规范是根据建设建标[2002]85号文件《关于印发"二零零一--二零零二年度工程建设国家标准制订、修订计划"的通知》的要求,在《110-500kV架空电气线路施工及验收规程》GBJ233-90的基础上修订的。