门窗和防雷接地怎么接?

如题所述

将防雷接地极和阴极保护阳极二合为一。

防雷接地要求将防雷接地极和阴极保护阳极二合为一:在牺牲阳极阴极保护中,要求阳极的接地电阻尽量低,这和防雷接地的要求是一致的。

如果加大阳极连接电缆的截面积,使之达到防雷接地的要求,被普遍认为可以用牺牲阳极系统代替防雷接地系统,使得牺牲阳极起到阴极保护和防雷的双重作用。在储罐接地线或接地网之间安装接地电池,接地电池由双锌棒制成的,平时双锌棒都是处于断路状态,当有雷击或者故障电压时,故障电流通过双锌棒导入接地网,对储罐起安全保护作用。

扩展资料:

防雷接地要求规定:

1、每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。

2、垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。接地可利用自然接地体,但应保证其电气连接和热稳定。

3、移动式发电机供电的用电设备,其金属外壳或底座应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。移动式发电机系统接地应符合电力变压器系统接地的要求。

参考资料来源:百度百科-防雷接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-01

    接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢。

    接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢。

    垂直接地体间距为5.0m,垂直接地体长度为2.5m,接地体埋设深度应大于0.5m。

金属门窗都要防雷的。其实简单,就是跟建筑接地连上就可以了。

正规建筑,墙体内的钢筋是连成一体的,那就在安装时,找裸露出墙体的钢筋焊上。不正规的,看有避雷带和下引线没,有的话,连上。如果都没有,得,叫甲方做防雷改造吧。

高层住宅的门窗要求接地,防雷规范要求在超过三十米以上,必需每隔一层作接地处理。

高层住宅外墙防雷窗接地是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全。接地是要求外露的金属作安全的接地。而现行的防雷要求暂无需接地的门窗把窗外框分隔内外要绝缘,而且这样的还会涉及到所安装的金属框架的安全稳定性。

侧击雷的机率是非常小的。比中六合彩的机率还小。另外,直击雷电流是非常非常大的,普通的绝缘分隔也并不一定能达到你所认为的安全效果。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-07-22

现在铝模门窗接地也能做的很漂亮,不用像以前那样特别麻烦。

第3个回答  2017-12-20

门窗和防雷接地的接法有以下几种,可根据需要来选择:

垂直接地体间距为5.0m,垂直接地体长度为2.5m,接地体埋设深度应大于0.5m;建筑物根据使用性质,发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分三类。

1、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢; 2、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢; 3、垂直接地体间距为5.0m,垂直接地体长度为2.5m,接地体埋设深度应大于0.5m。接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;

建筑物根据其重要性除应采取防直击雷、防雷电波侵入、防雷电感应外还应采取防侧击雷的措施。铝门窗工程防雷接地主要就是防侧击雷规范。