如题所述

一、5千瓦用多大漏电开关
1、若电压是380V,那按公式计算它的电流在13.16A,可选用16A或以上的漏电断路器。
2、若电压是220V,那按公式计算它的电流约在22.72A,必须要使用25A或以上的漏电开关,可避免安全隐患发生。

二、选购漏电开关要注意哪些
1、在选择漏电断路器时,要按照家里使用的电力选择合适的漏电断路器。如家里一个电路的总功耗在3000W左右,那我们可选择16A的漏电保护开关等。若电器的启动功率较大,漏电保护开关就要选择规格稍高的产品。

2、在选购漏电保护开关时,一定要多注意产品是否有3C认证标志,是否都能符合国家漏电保护标准。一般的正规防漏商品,其商品的说明书上都会直接注明符合哪个标准,而且在商品的表面层上都会有一个3C认证标志,若这些信息都没有的话,说明属于三无产品,谨慎购买。

3、在选购过程当中,我们需要注意它的漏电保护的电压、额定电流、漏电流等相关信息。一般家用漏电保护电压为220V,漏电流不可以超过30mA。所以在选购时必须要特别的注意产品的品牌与做工,但还要观察商品的表面标注信息是否清晰一致,接缝处是否会有较大的缝隙等,这些细节上就能直接判断出商品的质量问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-15
5KW电热器的额定电流约23A,宜≥25A的空气开关。