第1个回答 2021-06-26
火线地线之间的绝缘电阻是零,火线零线之间的绝缘电阻一般情况下都是无穷大,但老旧设备(或者是受潮、进水的设备)测量,绝缘电阻经常都是几十MΩ或更低。
新出来的规范,绝缘电阻不小于0.5MΩ就算合格(用500V低压绝缘摇表测量)
第2个回答 2021-06-26
零线、地线间电阻是0才正常。火线、零线间电阻应该是无穷大。
第3个回答 2021-06-26
不过开关的零线是接地的,对地电阻0欧。过断路器的火线零线都对地绝缘,对地绝缘电阻要求每一千伏需要1兆绝缘电阻。
第4个回答 2021-06-26
火线对零线或地线的电阻最低在两兆欧以上,最好10M以上。