冷水机高压保护怎么解决?

如题所述

一、电源问题
压缩机启动时需要大量电力供应,如果电源电压不稳定或电源故障,就容易导致压缩机启动时保护触发。此时可通过检查供电电压是否稳定,并检查电源线路及接线是否正常来解决问题。
二、过载保护装置
压缩机的过载保护装置主要用于保护电机,当负载过大或电机运行过热时会触发该保护装置。如果压缩机启动时保护触发,有可能是因为过载保护装置工作不正常,需要检查保护装置的正确性和性能是否正常。
三、控制回路故障
压缩机的控制回路包括电器控制回路和气控自动控制回路。如果控制回路有故障,如控制元件老化、接触不良、断路等,就可能导致压缩机启动时保护触发。在这种情况下,需要检查控制回路的元件和连接线路是否正常,排除故障。
综上所述,压缩机一启动就保护的原因是多种多样的,一般是由于电源问题、过载保护装置和控制回路故障等造成的。为了避免这种情况的发生,需要定期对压缩机进行维护和检查,确保设备能够正常运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-06-27
风冷式冷水机冷凝器是由风扇吹动进行散热,出现高压故障原因有:
1、冷凝器风扇运转不正常
这会导致冷凝器散热不好,即制冷冷媒循环内部产生的热量无法通过风机风扇排除,进而温度升高、压力升高,就像天气热我们吹风扇,风扇不转了,就会继续出汗,燥热异常,不出现高压报警才怪。
解决方法:检查并维修风扇,排除风扇罩周围尘土及杂物,停机后,用压缩空气或水枪清洗。
2、冷凝器阻塞
冷凝器发生阻塞,就会造成冷媒系统内,高压冷媒气体冷凝失常,造成大量气体聚结,造成高压故障。
解决方法:通过对冷凝器进行清洗、去污垢,即可。具体方法要咨询厂商,指导。
3、系统内有空气
此种原因多发生在新机或压缩机维护后,制冷系统内混入空气,致使空气不能冷凝,存留在冷凝器,造成压力升高。
解决方法:通过冷水机空气分离阀、排气口或冷凝器处进行放气,不懂操作,可咨询冷机厂商。
4、制冷剂过量
制冷剂过量,同进入空气造成的影响差不多,过多的制冷剂无法被冷凝成液态,占据过多的冷凝管道面积,降低冷凝效果,进而压力升高。
解决方法:可在低压侧缓慢放出一些制冷剂。
5、膨胀阀开度过小
膨胀阀用于把高压液体制冷剂,节流成气态,开度过小,会造成前面冷凝器压力过高。
解决方法:适当加大膨胀阀的开度。
以上是风冷式冷水机出现高压故障的处置方法,其实水冷式冷水机出现高压故障跟风冷大致相同,只不过不是风扇冷却,而是冷却水冷却,冷却水把冷凝器中热量带走到冷却水塔,若冷却水不足,会造成冷凝压力的上升,出现高压故障。追答

第2个回答  2022-10-11
高压报警,是冷水机经常出现的故障之一,原因有多种,但最大原因是冷却水系统的缘故
