哪位大神能告诉我,为什么配电柜里接的电流表2个接线端子用电笔试不亮那?而接的电压表两端会亮,不亮就都

不亮就都是零线啊?那接2个零线那为什么电流表还有读数那?
数通俗点,听不明白 啊

电流表指示是靠电流工作的,不需要电压信号。
电流表回路没有零线和火线,只有地线,试电笔接地线是不可能亮的。
电压表指示靠电压信号工作,试电笔可以亮。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-23
能过使电笔发光需要电压,电流表是接电流互感器的二次线圈,二次线圈是接地的闭合回路,没有电压,所有不会亮。电流表测试的是电流,不管装在火线零线,都能正常反映出来。
电压表接电压互感器二次,有100V的电压,达到试电笔的测试范围,自然就亮了。
第2个回答  2010-08-23
电流表不是直接串接在电路中,而是接到电流互感器次级上,而电流互感器穿过的线路就是初级。因为电流表阻抗较小,而且互感器次级一端接地,所以电流表上对地电位是很低的,倘若接地断开,或者电流表断路,那么电流表接线端子上会感应出很高的电压。所以电流互感器次级绝对不允许开路。
第3个回答  2010-08-26
信春哥 什么问题都可以解决的 。去国电西高的网站上看看 www.gdxgs.com 我好像见到过有篇这个技术文章 你去找找 。