井道为砖墙结构,设置了圈梁,可部分圈梁之间距离大于了2500MM,现在应该怎样处理呢,关于穿墙螺钉,好像03年就规定不允许用了对吧?小弟不懂,请各位大虾帮帮忙~~~

你这种情况只能加固处理,现在还可以用穿墙螺丝,但是必须井道里面用槽钢作为井道壁,并且在槽钢上面开眼,且穿墙螺杆直径必须用10mm以上的,并且杆的底端用200mm*200mm*厚10mm铁板固定焊接!螺杆的长度符合墙体的厚度,这些应该明白,每根槽钢眼必须至少四个以上!这样加固是可以的,我去年刚干完三台五吨货梯,井道基本上全是加固处理的!加固费用很赚的!可能比安装费还高!
希望能够帮助你!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-11
答:是电梯井四周都要布置圈梁,圈梁是用来固定电梯导轨用的。
一般电梯井都是剪力墙的,但是圈梁是不能少的,还是要布置上去。
一般的电梯井道除正面外的三面需设置圈梁,用以固定轨道等构件,其中心间距一般为2.5m,最底下的一道圈梁位置要根据电梯厂家提供的图纸确定,若和楼层框架梁重叠的,可以省略不做。
正面应在每层设置过梁,用以固定门框型钢,每层均设,过梁底标高根据门框尺寸确定,一般为距离建筑面2.2m。
第2个回答  2010-08-08
墙是承重的还是填充墙?承重墙就只能用穿墙螺丝加槽钢了,这是比较保险的做法。要是填充墙的话,应该还没抹灰什么的吧,加圈梁算了。
第3个回答  2019-08-20
答:是电梯井四周都要布置圈梁,圈梁是用来固定电梯导轨用的。
一般电梯井都是剪力墙的,但是圈梁是不能少的,还是要布置上去。
第4个回答  2010-08-07
怎么处理,加圈梁了,这是硬规定