消防主给水管道上开口接水管会对水压产生影响吗?

主管道供应民用和消防用水,在此管道上开口接水管会对消防用水和压力产生影响吗?安全上允许吗?
已经咨询过消防部门,给的意见是在不影响给水和水压的情况下可以,但怎么知道不影响水压

您好我是消防工程师!!!第一接是可以的,没有任何影响。消防管道本事就是自来水,但是从规定上是绝对不允许的,第一消防管道是自来水的压力。有报警后连动或者手动以后蹦房才会启动才会有压力!平常的时候没有多大的压力!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-07
这就要看原管道设计的压力富裕量多少?如果原设计压力富裕量较大,而引出的流量又不大时是可以的。怎么知道不影响水压?这就要在原管道上新增的接口上加上一个接出流量后,对管道系统的最不利点重新进行压力的核算,其计算与设计时一样,只不过新增了一个接口流量而已。
计算方法:
原设计流量加上接口流量后计算最不利点水压
P=Po-1.3∑sLQ2 ,若P不小于最不利点的允许的最小水压,就是可行的,否则必须调大接口前的某些管段的直径。(注意: 式中各项单位都化为kPa )
式中:Po——原管道起端的水源水压;s——管段比阻;L——管段长度;Q——管段流量;∑表示各管段sLQ2 的总和,∑sLQ2——表示管路中所有管段的沿程水头损失,系数1.3表示管路的局部水头损失按沿程水头损失的30%计算。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-08-07
肯定会影响,还有一个消防水管在很多情况会加压如果生活管道承受不了那样的压力后果很严重
第3个回答  2010-08-07
《建规》上规定,当生产、生活用水达到最大时不影响消防用水时,室内外消防给水管道可生活、生产用水合并。
所以,你知道开口接水管供出去的水量是多少。消防流量+接水管供出去的水量与水泵供进来的流量进行比较即可。这就是所谓的校核流量。
还有一种是校核流速,已知最大消防流量和最大民用水量(包括你开头的新增流量)以及主管道管径,查水力计算表,看流速是否超过2.5米/秒。
第4个回答  2010-08-06
学过水力学吗?有个能量守恒方程,著名的伯努利方程,学了就知道怎么一回事了。