小弟自建房四层,每层112平方,条形基础,立14根柱子,柱是18cm乘50cm的,每根柱子6根18厘螺纹,客厅垮度较大,图中红色梁截面计划做30乘50,底筋3根22 面筋2根20 腰筋2根14 箍筋8厘每十五公分一个。其它梁做18乘50,底2根20 面2根18 腰筋2根12。这样是否可行?板筋该如何配?望大神解答,小弟不胜感激!
砖混结构,柱子钢筋是不是太小?梁钢筋够用吗?客厅位置板筋用12厘,其余用置用10厘,双层双向间隔15公分可以吗?
客厅的梁多大合适?钢筋需要多大?
追答就是没看懂所以没法说。1砖混结构客厅四周没墙?怎么客厅三面还要做梁?2砖混结构柱为构造柱,要那么大干什么?但看你图意思墙厚为180,不知采用什么砌体?最小190为妥。3配筋和上部布置、用途有关,仅看本层平面是不行的,如果你有各层平面图发来看看才能做
追问上图发的是板面,梁的走势
这是我自己弄的
四层格式一样
客厅较宽,想把上方四周的梁加宽加大一点
这是基础的
这是基础梁截面 梁高100cm 宽50cm 上下各4根22厘 腰筋14的 箍筋是10厘的 底下垫14厘1.8米长,间隔15cm
您看这样的基础能盖四层吗?
大哥,这样也许您能看得清楚一点
追答你们那土质很软吗?在江河湖泊边?这是你们那的常规做法吗?
追问沙地,土质应该不软。
您给看看,这面的地基可以盖四层吗?
追答基础都已经施工了?
追问现在的柱头是70乘70的,钢筋已经定位了,但是把柱子可以倒大一点的
是的,已经做到地面了
追答从概念来说,基础、柱都做大了,没有问题的。第二张照片基础中间的水怎么回事?钢筋绑的还行
追问雨水来的,倒好基础下了几天雨。四层没问题吗?板面梁计划做18乘50的合适吗?18宽好像最多只能放两根25厘的,会不会太少?我想改成24或30乘50的,底下可以放三根25,是否有必要?板厚15公分,厚点会比较牢固吗,会不会反作用?比如增加地基的负担?
是我们那的常规做法,做好整间房子看不到柱子和梁,可是我觉得梁柱太小心里不踏实
追答怎么旁边的房间没水,基槽长期泡水不好,这基础6层没问题
梁180宽稍嫌小,而且梁较高,浇筑混凝土有点困难,如果就是日常生活使用配筋已经够了
看图最大的房间基本就是5.2m左右,如果没看错板厚150就可以,配筋12@150可以
追问晕,工头说泡着好,我把那两个要切砖的水抽过来泡着的
是的,最大5.6乘5.2
追答砖砌筑前应浇水,但绝不是砌筑后浸水。如果是土质不好浸水应在基础施工前浸,那有基础施工后浸的
你整个梁、板、柱应该没什么问题,施工中注意:1混凝土配合比2砌体砌筑质量,尤其是砌体砌筑质量
你砌体采用的是什么?标准砖都是190的怎么出来个180?
追问砌体砌筑质量是砌砖吗?计划用红砖砌18厚。
追答就是平放个120竖放个60?
追问红砖,一个平放一个竖放,刚好18公分。红砖的规格6乘12的,长是18
师傅们日常都说是18墙
追答谁给你建议的?你们那都这样做吗?
上世纪60年代还有这做法,但现行规范已不允许了
你们当地没有190厚的多孔砖吗?效果远好于一平一竖
追问是的,都是这样,砖混的柱子和梁都是18乘50。原先师傅计划是9个柱子,我嫌小且少就加了6个,现在改窄走廊一个不用了就剩14个
追答柱为构造柱,加多了对抗震有利,不过没必要500那么大,240就可以了
你整个混凝土这部分都比较保守,没什么问题,只要保证施工质量就可以了
追问我知道那种砖,轻一些,应该还有隔热保温的功能吧?我们那没有,都是当地小砖厂用田泥烧制的,质量倒是非常好。
追答但砌墙质量一定要控制住,这种砌法砖之间的咬茬相当差,对抗震不利
追问空心水泥砖如何?
追答空心砖不行,要承重的,多孔砖或承重的混凝土砌块
追问把梁和钢筋加大对抗震会好些吗?柱子也适当加大点,但钢筋和钢筋的位置不变,只是原有的宽度加大多倒些混的会有作用吗?
追答砖混结构单梁是不参与抗震的,做大也没用。柱数量已经不少了,就是8度区也够了,尺寸不敢再加大了,砖混结构基本概念就是用墙抵抗,你柱太强受力就乱了。就是控制好砌体质量就行了,既然你们那都这样应该是当地一种成熟工艺,应该可以吧
追问好的,谢谢你耐心解答,小弟不胜感激。祝您幸福安康!
追答不客气,有问题就问
追问好的,日后有问题再来讨教,谢谢!
追答怎么基础平面图和一层平面图墙体对不上?是不是一层有很多墙下部没有基础?看到了抓紧回复我
追问是的,有一些墙体只是做在承台上
我所说的承台指的是梁边上75宽70厚那里
就后面两间房隔断墙没在基础大梁上,其余的都有
做记号那三条
cad图是我自己摸索着画的,有点乱
追答那就好,看你平面图墙都不在一条线上,但是基础是直线吓我一跳
你餐厅墙不在基础上怎么做的?
还有卧室的墙?都是做的180*500的梁吗?
你各层平面都是一样的,梁也是每层都设的吗?然后在梁上砌墙?
追问餐厅墙就做在基础梁下面2米宽的承台上
是的,统一做18乘50的梁
四层都做,上面的都在梁上筑墙
追答只有做记号的三道墙在基础承台上,其余都在基础上?
追问不好意思!刚在忙
是的,其余都在大梁上
那三道墙应该没问题吧?
追答那就是这三道墙是每层都放在180*500梁上?
追问把柱子和梁加大能算框架结构吗?柱子钢筋都定位了,只增加混凝土的体积有作吗?
是的
追答施工完全变了,框架先做梁、柱,后砌墙
那你这梁也没用啊
追问那这样按砖混结构盖可以吗?
我现在还没砌墙,正准备开工倒柱子
追答这三道墙偏心了对基础不太好,考虑你基础整体刚倒也过的去。按砖混可以
砖混是先砌墙,后浇柱
你那工头看钢筋绑的还可以怎么施工胡弄啊
追问绑钢筋是钢筋的师傅绑的,一吨五百工钱,钢筋也是钢筋师傅开的
追答那工地没有个总负责,都是你在决定?
追问我们那是先倒柱子,再砌墙,然后倒板面
追答你是哪里的?
工地有施工负责人吗?
追问广东省陆丰,小地方
追答说实话你这个项目钱没少花,不过给我感觉有些钱没花到地方
如果你们那都是这样的我也无话可说,不过砖混结构先砌墙后浇柱是常识
追问当地都是土工头,泥水工出身,对建筑学什么的完全不懂。他认为我这个基础过于复杂柱子也多了,他安排基础是横竖各三道梁成田字形,然后回填再倒一道小圈梁按墙路走。
追答墙砌马牙槎后浇柱可以很好的把墙柱连接起来,抗震时作用才大
先浇柱反而效果不好了
本身砖混结构这种柱在平常是不考虑受力的,就是地震时才起作用
追问对哦,框架应该是如此的
那先倒柱子后砌墙跟框架区别不大啊
追答说实话,我在陕西离的远,你又没有结构施工图我无法全面衡量,感觉有点有心无力,你和当地有经验的多沟通
按框架时所有的力是柱、梁承担了,配筋完全不同了
所以都是相关的,你这没有图纸确实不好控制
追问如果现在按框架起基础承受得了吗?
楼梯那道墙也没承到基础梁
画圈那里是条柱子,我想把走廊缩窄,不想要那条柱子
所以想把楼板红色的梁加宽多放钢筋
追答这都没用的,这些梁实际都在墙上力还是墙承担了,梁实际没作用的
改框架必须要计算了,不是随便说说的了
你工地有没有负责人?
追问我以为梁牢固了会把重力传给柱子
追答砖混结构取柱子没关系的
追问那这样说走廊不能改,把墙筑在大梁上,那根柱子也可以保留
追答那就成框架了,要先浇梁柱,最后砌墙,墙不能顶死梁,和梁间要有空隙
追问哦,原来区别在这
对抗震角度来讲,哪种结构抗震好呢?
追答你整个没有任何结构施工图吗?我一直不能看到全貌这样很难判断
框架肯定好于砖混
追问没有,都是我自己乱绘的
红色的是一米乘50的梁
追答楼层的有没有?
追问黄色是垫梁底的,70乘200
追答就是你最早提问的哪张图?
追问黑色的标注是柱子
画蓝色的对不梁的墙
画圈的是柱子,我现在想不要那根柱子
追答基础我看到了,现在说楼层,你是所有墙上做500高的梁,红色加粗的梁再加宽
追问是的,我想加宽,以为会有用
兰色的墙是在基础承台上还是没有基础?
追问四层格式全部一样
追答二层开始还有外挑?
追问蓝色的墙没在基础梁上的
长的那道是隔断厅与楼梯间的
我感觉厅四周柱子少比较薄弱才想把梁加宽
追答你二层开始客厅还外挑了?
追问是的,当阳台
不砌墙
追答你整个房子并不大,5米多都是小儿科,但我一直不能确认大的结构体系很难受。
追问是啊,这方面我也不懂
工头说盖七层都没问题
追答从我的了解来看整个客厅三面墙是从基础做上去的,只有下面这道没基础,对吗?
追问心里没底
对的
就楼梯隔断那道墙没在基础梁上
那根想不要的柱子是否保留下来更好呢?把走廊墙砌在梁上
追答那么除了楼梯那道墙需要做梁,其余做500梁都是浪费,有240高就可以,钢筋用12的都行,因为梁根本受不上力
柱子随便去,都不受力,砖混结构全是砖受力
你楼梯准备怎么做?
这个梁要加强
这样吧,你把你所有图纸打个包发到[email protected],我全面看看再说,这样说实在太乱
追问好的,我明天给你发
楼梯像侧面图那楼,一层做三折,其余做两折
本来计划做24个步级的,家里说只做单数,只能做23个,每个高163.1深260宽1100
吃饭了吗?
大哥,邮件发过去了,您有空给看看
追答你所有内墙做120厚?
追问一楼全部18墙,上面外墙做18里面想做12的
吃饭了吗?
追答12的不行,看我给你发的邮件