装个电动阀,有控制与反馈的两路4~20mA信号,在连接plc时,中间使用隔离器,隔离器标有in和o

装个电动阀,有控制与反馈的两路4~20mA信号,在连接plc时,中间使用隔离器,隔离器标有in和out,请问现场来的2组4根线是线in还是out

反馈的信号线接in然后out出两颗线去plc,控制的两颗线接out, in接plc
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-15
IN