我家是暖气片和地暖双取暖,小区原先是暖气片,双管并联,我们是在其中一组暖气片上接的地辐热,开始暖气片没有装,想着地暖就够用了,结果供暖后地辐热不回水,进水温度正常,回水基本上没有温度,怀疑是主管道堵塞,回水不畅,需要排查那个部分的主管道堵塞,所以随后将所有暖气片全部安装好,结果所有暖气片温度正常,请问是什么原因地暖的回水不热??
地暖的控制设备有一个泵,泵工作了,地暖就回水,但是控制设备有一个电子显示进水温度,地暖工作人员每次都要拿打火机烧一下这个小显示器和泵连的那根电线,泵才工作,到底是设备有问题?还是地辐热排管不合理?
连续不足2米*3米的范围内,来回S型弯道布管影响回水吗?我有些怀疑是这个原因,其他都是回型布管。
昨天挨个实验,暖气片一共5组,第一、二组回水通,堵了第三组,四、五回水水流很小,地暖接在第五组上,回水也很小。推断,应该是主管道三通处热熔堵了一块,但不能确定是哪个三通堵了,铺的瓷片,不想拆。地暖水阻大,所以暖气片能热,地暖热不了,水进来还没走完就凉了,地暖有浑水泵,控温器,还有一个忘记了,还有没有办法可以让地暖热呢?进水温度总是在34.5度,泵要到35.5才能工作。泵是在总回水的末端。
非常感谢你,只要地暖能用,暖气片我本身就不打算用,可以全关的
我不太理解您说的:不容易加泵,盘管处在回水端,暴露主回水管。
因为确实现在是泵不自动工作,做地暖的人说是温度不够,泵工作是什么情况,为什么温度不够,泵就不工作
我也不了解地辐热分水器等那些东西设备,地暖热是靠压力自流呢?还是主要靠泵循环?
泵拆了,就热吗,能告诉我为什么吗
地暖3路,只有一路有那么点的S型布管,为什么3路都不热,都受影响吗
我不太清楚你那边的情况,如果你说可以停掉散热片,是不是整个房间都铺地暖盘管了,加装的设备是不是混水器?如果是混水器,分几种类型,根据你说的情况应该是接在回水路且有电磁三通阀的那种。由于温度不够,所以泵不转,但泵也有水阻,并且三通阀有限流作用,所以装了情况更糟糕。我建议你做一些改进,把混水器拿下,然后在总回水端直接接上泵,去控制器,直接电源。这时泵起一个加压的作用,但前提是必须是在总路回水端(进水端也可以)。你最好能画个水路图传上来,我真的有点糊涂。另外,你的房间有多大?三路盘管,每路盘管是多长?正常情况下,地暖的回水温度都很低,但未必影响暖气质量。如果管道过长,就会影响了,一般情况下,普通暖气改地暖,单管长度不应超过100米,并且一定要一致,也就是一样长。
追问昨天挨个实验,暖气片一共5组,第一、二组回水通,第三组没要,四、五回水水流很小,地暖接在第五组上,回水也很小。
推断,应该是主管道三通处热熔堵了一块,但不能确定是哪个三通堵了,铺的瓷片,不想拆。
地暖水阻大,所以暖气片能热,地暖热不了,水进来还没走完就凉了,地暖有浑水泵,控温器,还有一个忘记了,还有没有办法可以让地暖热呢?进水温度总是在34.5度,泵要到35.5才能工作。泵是在总回水的末端。
地热回水不热啥原因,未必是出问题了,不要走入误区
昨天挨个实验,暖气片一共5组,第一、二组回水通,第三组没要,四、五回水水流很小,地暖接在第五组上,回水也很小。推断,应该是主管道三通处热熔堵了一块,但不能确定是哪个三通堵了,铺的瓷片,不想拆。地暖水阻大,所以暖气片能热,地暖热不了,水进来还没走完就凉了,地暖有浑水泵,控温器,还有一个忘记了,还有没有办法可以让地暖热呢?进水温度总是在34.5度,泵要到35.5才能工作。泵是在总回水的末端。
排气阀有,暖气片都有排气阀,都放气了,供热系统有点高是什么意思?