在中性点不接地的电力系统中,当发生一点接地后,其三相线电压( )。
A. 均升高 倍 B.均不变 C.一个不变两个升高 D.两个不变.两个升高
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-05-28
在实际当中,故障相电压减少很多,在二次看到的一般在10V 到30V 之间 而非故障相电压理论上升高为线电压既173V ,实际上大多数上升至140V到150V之间且带有消谐装置告警的声光信号。
第2个回答 2013-05-28
故障相(一相)电压为0; 非故障相(两相)电压升高为线电压(原理相电压的1.732倍)
第3个回答 推荐于2017-12-16
在中性点不接地的
电力系统
中,当发生一点接地后,其三相线电压( B )。本回答被提问者采纳
第4个回答 2013-05-28
B相当于中性点接地了
相似回答
电工应用技术复习题
答:
17、在中性点不接地的电力系统中,当发生一点接地,其三相间线电压( )。A、均升高3倍 B、均不变
C、一个不变两个升高答:B18、铅酸蓄电池在运行中
,电解液量现褐色,则表示蓄电池( )。A、过数电 B、过充电 C、电妥液不合格答:B19、在进行高压电力系统短电流计算时,常采用( )表示电气量,计算简单、方面。
电力系统中性点不接地系统发生
单相接地故障时
,三相线电压()
。
答:
电力系统中性点不接地系统发生单相接地故障时,三相线电压()。
不对称 对称(正确答案)某一线电压为0,其余两线电压不变
中性点不接地电力系统中,当发生一点接地
时,为什么其它
三相线电压
不变...
答:
画向量图就知道了
,中性点不接地系统中
的单相接地相当于
接地点
变成了地点,而每相与中性点之间的电压是由励磁电流,转速和发电机内部结构决定的,这些都是不变的,所以相与中性点间电压不变,所以
线电压
当然不变了,是正常工作时相电压的根号3倍。