请问装机容量1492KW,实际使用容量约1100KW,选多大的变压器合适
请问装机容量1492KW,实际使用容量约1100KW,选多大的变压器合适?选容量1600KVA还是2000KVA?
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-21
高压电力变压器的选择:2000KVA×0.75(功率因数)×80%(变压器最佳负荷量)2000KVA×0.75×0.8=1200KW
所以选择2000KVA变压器是最佳的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RWd4dd0PddPP0P5BRPB.html
其他回答
第1个回答 2013-11-13
高压电力变压器的选择:2000KVA×0.75(功率因数)×80%(变压器最佳负荷量)2000KVA×0.75×0.8=1200KW所以选择2000KVA变压器是最佳的。
第2个回答 2013-11-13
1600KVA完全可以的,没必要用2000KVA一定要加上无功功率补偿器
第3个回答 2013-11-13
2000的好一点!
第4个回答 2013-11-13
如果要考虑以后的发展,就选2000KVA
相似回答
1100kw
工厂
用
电须配
多大的变压器
答:
考虑到预留一部分容量,
变压器容量取1600kVA比较合理
。
以知要
用1100KW的
负载该
用多大的变压器
答:
如果你给出的负荷是计算负荷,简单估算如下:假设功率因数0.8 那么视在功率就是1375KVA,功率因数如果补偿到0.9,视在功率就是1223KVA
,变压器
如果考虑80%负荷率可选1530KVA
变压器,
靠标准容量应该为1600kva变压器。此容量未考虑备用容量。假如你给出的负载是设备名牌额定
容量,
那么要计算计算负荷,根据计...
最大启动功率是
1100KW的
直流电机需要好大
的变压器
答:
若是能用直流控制器的话,1600KVA也行的
,启动时不要带大负荷