35kV电压互感器和10kV电压互感器同相(如UA-Ua)二次侧电压相差20多V,这要怎么理解?

电压互感器二次侧额定电压是57.7V,分别测35kV电压互感器和10kV电压互感器二次侧电压都是在正常范围内的,但是万用表红表笔测35kV电压互感器二次侧A相电压,黑红表笔测10kV电压互感器二次侧A相电压时发现相差20多V,同法测B相、C相也是相差相差20多伏,这是为什么,请高手赐教。

电压互感器都是星形接线。但变压器可能是星形/三角形接线,这样,35KV侧的电压互感器和10KV侧的电压互感器同一相之间,就有了30度相位差,因此测量时出现了20V的电压。