浇铸混凝土后,钢筋和混凝土就成一整体了,受力好像与绑焊无影响吧?
追答当混凝土所受的力大于混凝土的握裹力时,绑扎搭接先出问题。
另一方面,绑扎搭接接头区域内的钢筋数量增加,如果框架柱含钢量较大的话,影响混凝土的浇筑。
三层全框架,40的柱子,18的螺纹钢,可惜是绑扎的,请问有问题吗?
追答三层全框架,40*40的框架柱,18的螺纹钢,绑扎绑扎接头,没有问题。因楼较低,用钢量不大。
追问三层是琉璃瓦屋面,房间跨度4x5.5米,梁截面24x45cm,下面3根20的上面2根18的,这样设计可以吗?我很担心,其它起房人家都用的55的梁
追答三层是琉璃瓦屋面,房间跨度4x5.5米,梁截面24x45cm,下面3根20的上面2根18的,如果是简支梁这样设计没有问题。如果是框架梁的话支座处负弯矩筋少了。
追问是全框架,新起的,第三层是半框架,不现浇直接盖瓦,现在怎么办呢
柱钢筋8根18的小吗?
追答支座处负弯矩筋少了;但不会出什么大问题。
追问谢谢
请问,第一层,有一间底面露筋,还有一闷有三条1米左右贯穿水缝,有办法补救吗?
追答楼板底面漏筋需要处理,目前一般是先涂刷防锈漆,然后刮腻子。
贯穿的水缝最好采用高压注浆法处理,也可以进行防水处理。