消防报警时,地下室排风兼排烟机及送风补风机的逻辑关系

比如地下室防火分区A,各有一台排风排烟机及一台送风补风机,在楼宇自控的管理下,该排风排烟机及送风补风机在每天上午的9点至10点开启,下面就有两个问题:
1、上午9至10点之外火灾时,排风排烟机及送风补风机此时是停止状态,通过报警联动,报警主机闭合控制模块常开触点启动排风排烟机及送风补风机,接受其反馈信号,防火阀熔断电气联锁风机停止对吗?
2、如果在上午9点至10点之内火灾时,排风排烟机及送风补风机是开启状态,火警时,报警主机此时还闭合不闭合控制模常开触点?如果闭合,对此时打开的风机有什么影响?

首先,排烟风机的开启与几时发生火灾是没关系的,排风排烟两用风机一般都是双速风机,平时排风的风量是不满足消防排烟量的,而补风机的作用是由于地下不能达到自然补风的条件,为了使防火分区不产生过大的负压。所以你的问题1:无论几点,火灾自动报警系统都会启动消防风机,排烟防火阀280度熔断关闭,联动风机关闭。问题2:风机虽然是开启状态,但是风量达不到排烟量,报警主机应切换风机至高转数工况。