发电机零线需要接地吗

发电机自身有接地点。到配电柜里零线也没有接地,请问零线做接地保护可以在配电柜里面零线排和底线排互通吗?

发电机零线不需要接地,地线单独接地。

接地是为了保证人的安全,如果发电机不接地那么即使用户家里装了接地线也没有用,不能形成回路,也就不能起到保护作用。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。

含义

防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培,但是持续时间很短。保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。

以上内容参考:百度百科-接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-08
发电机零线不需要接地,地线单独接地。

工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。

防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培,但是持续时间很短。

保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。保护接地只是在设备绝缘损坏的情况下才会有电流流过,其值可以在较大范围内变动。
第2个回答  2014-09-03
400V的发电机中性点是接地的,零线自然也是接地的,配电柜里面的零线排和地线排也是互通的。
零线排和地线排最大的不同,零线排接零线是用螺栓连接,地线排接地线是用焊接。
6-10KV发电机中性点是不接地的。追问

发电机是300千瓦的,零线需要做接地保护吗?发电机本身有接地点 。

追答

零线不需要做接地保护,就是和发电机共用一个接地体,发电机中性点接地就相对于零线接地。

追问

发电机为3相四线。发电机直接进入独立配电柜没有市电和自动转换开关。配电柜里的零线需要接地吗?还是在有市电和转换开关的配电柜里面做接地?

追答

发电机直接进入独立配电柜后配电柜里的零线不需要接地,但接地也是可以的。
有市电和转换开关的配电柜,要根据运行方式确定,一般是市电的零线和发电机的零线都要接地,如果不接地,市电的零线和发电机的零线不能接在一起。

本回答被网友采纳
第3个回答  2018-10-21

关于发电机或变压器“中性点”接地的解释,至今也没有人说明白。关于三相发电机的定子线圈,是由三根漆包线绕制而成的。按照人为电压、电流的需求、对定子硅钢片的导磁率及漆包线的线径、线长等参数进行计算,得出每根线为一组的3个220V电压。如果这样,3个220V从发电机输出,就需要接6根线。不经济、很麻烦。于是,研究人员就把三根线(相线)的尾连接起来,即中性线(零线)。这个零线(相线的尾)对3根相线的头,都是220V。这样连接后,我们将3根相线的头称为火线,再接1根零线,从发电机引出4根线。火线与零线是220V;火线与火线是通过三角函数(向量关系)计算得出381V。这两个电压(220V、380V)不能直接远距离输出,因为线路的衰减电阻=导线截面X导线电阻率除于导线长度,所以,远距离送电,必须把低压升为高压,输送电能的导线暴露在空中,遭遇雷电就会机毁人亡。所以发电机、变压器的接地线,实际上是避雷线。人每天都在零线上走,摸任何一根火线就会构成电流回路,就象电灯泡一样,一根接火线、一根接地线,它就发光。如果没有这根地线,就不会在技术上带来这么多的麻烦。因为没有画图工具,解释很啰嗦。交流电看着复杂,搞懂了也简单。频率50HZ就是发电机的转子每秒转50圈。220V、380V是有效值,最大值分别为310多V和600多V。篇幅所限,不能展开。三要素、四量值,角频率、初相等有时间细谈。

第4个回答  2014-09-03
那要看你们的变压器那里有没有漏电保护,进口的发电机组都是零地合一的(在一起接的)用的时候要拆掉,不然,变压器有漏电保护的话,变压器容易跳。国产的发电机组一般情况下发电机组的地线在地盘上,单独接地,以确保安全。零线和市电的零线接在一起。相线(三相线)要用专用开关把市电和发电做互锁控制,以免市电加在发电机上。追问

发电机,直接进入配电柜,没有变压器、发电机300千瓦的