发电机是300千瓦的,零线需要做接地保护吗?发电机本身有接地点 。
追答零线不需要做接地保护,就是和发电机共用一个接地体,发电机中性点接地就相对于零线接地。
追问发电机为3相四线。发电机直接进入独立配电柜没有市电和自动转换开关。配电柜里的零线需要接地吗?还是在有市电和转换开关的配电柜里面做接地?
追答发电机直接进入独立配电柜后配电柜里的零线不需要接地,但接地也是可以的。
有市电和转换开关的配电柜,要根据运行方式确定,一般是市电的零线和发电机的零线都要接地,如果不接地,市电的零线和发电机的零线不能接在一起。
关于发电机或变压器“中性点”接地的解释,至今也没有人说明白。关于三相发电机的定子线圈,是由三根漆包线绕制而成的。按照人为电压、电流的需求、对定子硅钢片的导磁率及漆包线的线径、线长等参数进行计算,得出每根线为一组的3个220V电压。如果这样,3个220V从发电机输出,就需要接6根线。不经济、很麻烦。于是,研究人员就把三根线(相线)的尾连接起来,即中性线(零线)。这个零线(相线的尾)对3根相线的头,都是220V。这样连接后,我们将3根相线的头称为火线,再接1根零线,从发电机引出4根线。火线与零线是220V;火线与火线是通过三角函数(向量关系)计算得出381V。这两个电压(220V、380V)不能直接远距离输出,因为线路的衰减电阻=导线截面X导线电阻率除于导线长度,所以,远距离送电,必须把低压升为高压,输送电能的导线暴露在空中,遭遇雷电就会机毁人亡。所以发电机、变压器的接地线,实际上是避雷线。人每天都在零线上走,摸任何一根火线就会构成电流回路,就象电灯泡一样,一根接火线、一根接地线,它就发光。如果没有这根地线,就不会在技术上带来这么多的麻烦。因为没有画图工具,解释很啰嗦。交流电看着复杂,搞懂了也简单。频率50HZ就是发电机的转子每秒转50圈。220V、380V是有效值,最大值分别为310多V和600多V。篇幅所限,不能展开。三要素、四量值,角频率、初相等有时间细谈。
发电机,直接进入配电柜,没有变压器、发电机300千瓦的