地下室地面渗水怎么解决

如题所述

地下室底板渗水处理方法有哪些?地下室底板渗水原因有哪些

居住在地下室的人,可能会遇到地下室底板渗水的情况,导致地面都是水,对日常生活质量也有极大的影响,而地下室底板渗水处理方法有哪些?很多人也非常好奇地下室底板渗水的根本原因,来看看地下室底板渗水原因有哪些?
 一、地下室底板渗水处理方法有哪些?
1、先将底板表面明的水扫掉,接着用抹布抹干,撒上干水泥后查找渗水点位置。可以用红色喷雾式油漆标明。标示的方法需要根据渗漏部位的不同确定,大面积的渗漏需要采用密集的红点来标示,然后裂缝渗漏采用红标示,通常是沿着裂缝的走向每隔30cm两边交替标记,对于单个的渗水点可采用红色的○标示。
2、当布孔完毕后可紧随着的施工人员手持电钻,根据红色的标记在漏点旁3~4cm处与基面保持45o角来钻孔,注意孔径为注浆嘴的直径,还有钻孔深度为结构墙体厚度的一半,标记红点的孔钻孔深度要浅一些,红标示的点钻孔深度要深一些并稍微向裂缝处倾斜。
3、红色的○标示的点钻孔深度要深,直至有明的水流出;然后在钻完孔的地方安装注浆嘴,安装时要尽量深设,只露出1~1.5cm在墙外并拧紧。
4、注浆前检查灌浆设备和管路运转情况,检查固结浆嘴的强度,疏通裂缝,进一步设定好灌浆参数(如凝胶时间、灌浆压力和配浆量等,灌浆前有组织的进行分工,固定岗位,尤其需要有专职熟练的人员进行操作。注浆结束后,剔凿掉注浆嘴,然后用水泥砂浆以及建筑密封膏封口,进行抹面处理。
 
 二、地下室底板渗水原因有哪些
1、设备安装需要穿过地下室结构的通道周围的漏水。设备安装穿过地下室结构时,都会做预埋套管,预埋套管均设止水环。套管与结构混凝土之间结合是紧密的,就不会出现漏水问题,但防水层与套管的细部做法不当,使设备管与套管之间产生漏水通道,主要是柔性防水层与套管结合不合理,或设备管道与套管之间不严密产生穿水通道。
2、浇带施工缝和沉降缝的施工构造不当引起的漏水。建筑的后浇带施工缝和沉降缝的构造方法要依地下室大小、平面形状、深度、地下水压力及周围土质而定,该部位的构造不当引起漏水的原因多是构造造型不当,用料不符,施工过程的质量控制不严引起的。
地下室底板渗水处理方法有哪些?找出了原因之后再来处理的话,漏水问题能够处理的更好一些。地下室底板渗水原因有哪些?在处理地下室渗水问题的时候,也要留意安全性,本身地下室就比较阴暗跟可能发生危险,必须要多注意这些问题。

沉降缝是什么 地下室沉降缝漏水的处理方法

地下室是非常容易出现沉降缝漏水的现象,这会影响到建筑的稳定性和使用寿命。接下来小编给大家讲解一下沉降缝是什么以及地下室沉降缝漏水的处理方法。
一、沉降缝是什么
沉降缝是指为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝。一般设置在建筑物平面的转折部位、建筑的高度和荷载差异较大处、过长建筑物的适当部位等,其宽度与地基情况及建筑高度有关,一般为20~30mm,在软弱地基上五层以上的建筑其缝宽应适当增加。
二、地下室沉降缝漏水的处理方法
当前地下室沉降缝发生漏水的时候,在背水面进行注浆处理,是目前较为行之有效的堵漏方式。
1、确定灌浆打孔的部位,注浆孔宜沿整条沉降缝交叉布置,间距宜为500mm~1000mm。
2、清理沉降缝,避免破坏变形缝内原止水带,对沉降缝的缝内进行清洗,必要时采用高压水枪冲刷。
3、在沉降缝两端布孔,布孔时应避开原止水带,不得在布孔时打穿止水带部位,造成止水带的破坏。
4、水压较大时需先向缝内填堵速凝型堵漏王,不再有大量水涌出时,向止水带外侧灌注水溶性聚氨酯。
5、外侧灌注结束后,在沉降缝的内侧灌注水溶性聚氨酯,使沉降缝内的止水带完全被包裹在水溶性聚氨酯止水剂中。
6、然后再向沉降缝内部嵌填遇水膨胀止水条,使止水条密实地嵌入缝内,止水条的外侧填充堵漏王,其中,沉降缝内侧与止水条接触的混凝土面应修补平整。
7、为了防止结构沉降缝后期的再次变形,采用双组分聚硫弹性密封胶填充到变形缝内部,从而抵挡结构后期的沉降变形。
8、以上防水层施工完毕后,通过一段时间的观察,确定防水层起到防水效果后,在结构变形缝的外侧,剔槽镶嵌外贴橡胶止水带(止水带在沉降缝两侧基层上的宽度不应小于100mm),作为最后一道防线,并用钢板将其固定,然后恢复变形缝外侧装饰扣板等。
9、最后,对于变形缝_漏治理后遗留的局部、微量渗漏水,可采用排水槽、排水沟等辅助排水措施。排水槽宜为不锈钢或塑料材质,并宜与排水系统相连,排水应畅通,排水流量应大于最大渗漏量。排水沟可采用明沟排水或埋管排水的方法,将水导入集水井。
地下室若发生沉降缝漏水时一定要在背水面进行注浆处理,找相关施工人员来帮忙,若有需要可以参考以上内容。