33问答网
所有问题
柱子钢筋电渣压力焊接接头在大梁里可以吗?监理说要避开梁上或下端500mm,在哪可以查到依据?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-08-17
是的 监理说的没错 不得接在大梁里,最少避开避开梁上或下端500mm
原因 柱端受到的剪力大 受力复杂 并且柱端 500一般是箍筋加密区 我们得避开箍筋加密区
参考 标准图集03G101
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RWhBd4hPP.html
其他回答
第1个回答 2010-08-14
不可以,监理说的对,而且不能在同一标高上搭接。
标准图集03G101里有。
第2个回答 2010-08-15
标准图集03G101或者参考建筑施工强制性规范。
柱子钢筋电渣压力焊常规位置应该是高于梁顶面500mm、1500mm 错开焊接
第3个回答 2010-08-14
是的,钢筋接头应避开最大弯距处。03G101
第4个回答 2010-08-14
接头是在受力较小处 离面标高不得小于500 查看03G101
相似回答
大家正在搜
相关问题
柱筋电渣压力焊焊接接头在一个平面上规范是如何规定的?
关于柱子钢筋电渣压力焊接送检的问题?
框架柱钢筋的电渣压力焊接头的位置能留在施工缝附近20厘米处吗
框架柱电渣压力焊,预留钢筋从底板上多少,焊接接头必须错开吗!...
电渣压力焊的验收规范要求?
钢筋焊接的规范
钢筋电渣压力焊取样方法和数量有何规定
监理检验梁、板、柱筋时,需要检验哪些方面,注意哪些问题,忘专...