柱子钢筋电渣压力焊接接头在大梁里可以吗?监理说要避开梁上或下端500mm,在哪可以查到依据?

如题所述

是的 监理说的没错 不得接在大梁里,最少避开避开梁上或下端500mm
原因 柱端受到的剪力大 受力复杂 并且柱端 500一般是箍筋加密区 我们得避开箍筋加密区
参考 标准图集03G101
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-14
不可以,监理说的对,而且不能在同一标高上搭接。
标准图集03G101里有。
第2个回答  2010-08-15
标准图集03G101或者参考建筑施工强制性规范。
柱子钢筋电渣压力焊常规位置应该是高于梁顶面500mm、1500mm 错开焊接
第3个回答  2010-08-14
是的,钢筋接头应避开最大弯距处。03G101
第4个回答  2010-08-14
接头是在受力较小处 离面标高不得小于500 查看03G101