33问答网
所有问题
变压器总容量为1500kva,计量装置如何配置互感器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-12-27
描述不详?假如电压10kV/0.4kV变压器总容量为1500kVA,高压计量。I=S/1.732*10=1500/17.32=86.6A,PT选10kV/0.1kV,CT选100A/5A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RWhP4W0dd5dhddhPdhW.html
其他回答
第1个回答 2020-12-27
变压器总容量为1500 K。计量装束如何配属互感器这个题,我答不上来我对这些事情都不懂,所以说审批的领导你的这个问题得怎样看我念书念得少,我对这个事情我还不懂,我也打不上来,应该怎么办,应该怎样处理,这件事情很难很难对我来说,特别是难,所以说你要是给提交的话要是给奖励的话你就给吧我这是实话实说,我这人办事,实在所以说会。
相似回答
大家正在搜
相关问题
变压器容量为1000KVA,怎么选电流互感器?(急,详细点)
变压器1600KVA,正常电流1500A,现要安装一三相电能...
变压器容量与电流互感器的配比?
1000KVA变压器用于低压计量的互感器应选多大的?
某35kv用电客户,变压器总容量为5000kvA并采用35k...
10KV变压器容量1250KVA 低压计量电流互感器该选多大...
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流...
1000kVA变压器所配互感器应选1500/5还是2000/...