变压器的容量(功率容量)多大为最佳?

如题所述

变压器的 铜损=铁损 时效率最高。

大多数时候最佳不等于最优,下面是从不同角度阐述的变压器容量选择原则。


变压器容量选择:

变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量;

对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量;

一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的30%左右;

对于供电照明、产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量;

对于用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强的情况,可采用调容量变压器。

在负荷变化较大时,采用母子变或变压器并列运行的供电方式。根据电能损耗最低的原则,投入不同数量或容量的变压器。

排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。


选用合适变压器的10个要点:

(1)应根据负荷的大小、负荷级别进行选择,保证满足全部用电设备计算负荷的需要。

(2)变电所具有 2 台以上变压器时,应考虑其中有 1 台发生故障时,其余变压器应能满足一、二级负荷的全部需要。

(3)变压器的容量规格应尽量少,以减少备用台数。

(4)变压器的经常负荷控制在变压器额定容量的【70%】为宜,以提高其运行效率。

(5)具有一级负荷的场所,附近又无备用电源联络线可接或季节性负荷较大时,宜设两台变压器。

(6)当电源进线电压为35~110kV,出线电压同时具有6kV和10kV时,可考虑采用三绕组变压器。

(7)变压器的容量受低压侧柜体施工难度和散热限制,一般不大于2500kVA,只有技术经济比较合理时,才装设大于2500kVA的变压器。

(8)是否装设变压器,应视其负荷的大小和邻近变电所的距离而定。当负荷超过320kVA时,任何距离都应装设变压器。

(9)以下情况宜选用 Dyn11 变压器:

① 三相不平衡负荷超过变压器每相额定功率15%以上的;

② 需要提高单相短路电流值,确保单相保护动作灵敏度尽可能高的;

③ 需要限制三次谐波含量的。

(10)以下情况应设专用变压器:

① 当采用动力照明共用变压器会严重影响照明质量及灯泡寿命时,宜设照明变压器;

② 当季节性负荷较大时,如空调负荷可设空调专用变压器;

③ 出于功能需要的设备,如容量较大的 X 光机等,宜设专用变压器。


根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择。

即:β=S/Se ;  S=Se×β;  Se=S/β 

式中:S 计算负荷容量(kVA);Se 变压器容量(kVA);β 负荷率(通常取80%~90%)。 

对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,即:变压器容量为计算负荷量的1.15倍左右。

对于永久性供电系统,变压器的负荷率一般取60%~70%为宜(变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。)

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 9.3居民住宅小区配电变压器宜采用两台一组为供电单元设置,负载率不宜超过65%。

《居民住宅小区电力配置规范》GB/T36040-2018 4.3.1住宅建筑应选用节能型变压器。变压器的结线宜采用Dyn11,变压器的负载率不宜大于85%。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-01-04

变压器的容量(功率容量)是多少,决定10kv的线路最大可载电流。

计算方式:

I=P/Ue/√3/cosφ/η

I→电动机额定电流;

P→电动机额定功率;

Ue→电动机额定电压;

√3→约等于1.732;

cosφ→电动机功率因数,约等于0.8-0.9;

η→电动机效率,约等于0.9;

根据公式求所指电动机的额定电流:14000000(W)/10000(V)/1.732/0.85/0.9≈85.09(A)