地热的进水热,回水也热.但屋里不热.清洗过了,也没用

早晨也就13-14度 晚上也就15-16度.我家住五楼,楼下有人住,六楼没人住.左右没人住,以前曾达到过23-24度,今年刚洗的地热管,也没堵,请高人多多指教,
寒冬里不甚感激.

你家的散热片部分有问题,是不是开口太小了,你说没有堵住,最好自己试一下,用自来水通入一端,看另一端的出水怎么样,如果出水缓慢,还是有一定的杂物在里面堵塞。

如果没有,再观察从入口进水到出口出水的时间,如果时间很短,说明有“短路”的地方。散热片的原理就是使尽可能多的水与散热片接触,进而散发出更多的热量。

另外,看一下水压,如果水压低,则供热不足。你也提到楼上和左右都没人,那么你的楼层就算顶楼了,如果供热泵是自动调压的,有可能会降低供水压力。这个要你自己看一下。这个很重要,主要就是看进水管流量大不大。

如果都不行,还是找管道工给修理一下,否则,交了千八块钱,享受不到应有的效果,那就不划算了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-23
一是至少二年以上未清洗,管内壁有泥沙造成水流速减缓,二是管内有空气没有排出,三查看进水和回水阀门及每回路开关,四是进回水水压。这几项如没有问题不热是不应该的。
第2个回答  2009-11-26
楼主我家和你家一样。。楼上没人住。 回水管上水管都是热的。就是地面温度底。 卧室根本就不热。。你是怎么解决的