首先,你的这个电热管的额定电压是多少?
若它的额定电压是380V,那么它必须接成三角形,才能在额定电压下正常工作,才能每个的功率达到13.3kW,(三相总功率是39.9kW)。
这时每条电热管中的电流I=13300W/380V=35A,这是相电流,而线电流等于线电流的根号3倍=60.6A ;
若还是这个电热管,接成星形,每相电压是220V。电热管的电阻是不变的,每个电热管的功率将变成原来的三分之一,(220V是380V的根号三分之一),三个的总功率才能达到13.3kW,这时的相电流等于线电流,等于三角形接法时的根号三分之一,=35/1.732=20.2A 。
若你的这个电热管的额定电压是220V,那就不能接成三角形(超过额定电压会烧毁);
只能接成星形,每相得电压220V,每相电流I=13300/220=60.5A,这也是线电流,总功率=39.9kW 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考