gis测量回路,出线是电缆,怎样测量

如题所述

GIS试验包括主回路电阻测量、元件试验及连锁试验、绝缘试验以及SF6气体检测试验等。
GIS是多元件的组合电器,在完成设备组装和导体连接后,一般在抽真空充SF6气体之前进行主回路电阻测量,以判断安装质量。测得的主回路电阻值不应超过产品技术条件规定的1.2倍,否则认为接触不良需进行处理。
步骤/方法

1
因为GIS额定电流大,导体截面积大,用电桥测量一般不易发现问题,所以按DL596-1996《电力设备预防性试验规程》的规定应采用直流压降法测量,测试电流不小于100A或按照厂家规定。这样即准确又易发现接触不良的问题。
2
若GIS有进出线套管,可利用进出线套管注入测量电流进行测量。
3
若GIS接地开关导电杆与外壳绝缘,引到金属外壳的外部以后再接地,测量时可将活动接地片打开,利用回路上的两组接地开关导电杆关合到测量回路上进行测量;
若接地开关导电杆与外壳不能绝缘分隔时,可先测量导体与外壳的并联电阻R0和外壳的直流电阻R1,然后按以下公式换算回路电阻R
GIS的回路电阻测量方法
4
基于直流压降法时,可采用直流电源、分流器和毫伏表测量回路电阻,也可采用回路电阻测试仪来进行测量。二者基本原理一致,测量时应注意接线方式带来的误差,电压测量线应在电流输出线的内侧,且电压测量线应接在主回路正确的位置,否则将产生较大的测量误差。
在GIS母线较长、间隔较多,并且有多路进出线的情况下,应尽可能分段测量,以便有效地找到缺陷的部位。
5
现场测量的数据应与出厂试验数据比较,当被测回路各相长度相同时,测得的各相数据应相同或接近。
例如,图6-1所示测量GIS的主回路电阻时,可以首先测量A1-A2之间的电阻,若三相测量数据与出厂数据差别较大或三相数据差别较大,应对测量回路分段,以找到有安装缺陷的部件。如从B、C两点通电测量,可以判断断路器QFl的接触情况;从D、E两点通电测量回路电阻,可以准确判断断路器QF2的接触情况。
GIS的回路电阻测量方法
END

注意事项

如果GIS的每一部件均已按选定的完整试验程序耐受规定的试验电压而无击穿放电,则认为整个GIS通过试验。
在试验过程中如果发生击穿放电,则应根据放电能量和放电引起的各种声、光、电、化学等各种效应以及耐压试验过程中进行的其他故障诊断技术所提供的资料进行综合判断。
进行重复试验,如果该设备还能经受规定的试验电压时,则认为放电是自恢复放电,耐压试验通过。
如果重复耐压失败,须将设备解体,打开放电间隔,仔细检查绝缘损坏情况,采取必要的修复措施,再进行规定的耐压试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考