外墙外保温裂缝产生的原因可能有哪些?列举下

如题所述

外墙外保温墙面裂缝产生的原因分析
2.1 保温材料的因素
(1)聚苯板在自然环境中的自身缩变时间要求长达60天。实验证明,在自然环境条件下42天或60℃蒸汽养护条件下5天,聚苯板自身缩变已经完成99%以上,因此,标准要求聚苯板应在自然条件下42天或60℃蒸汽养护条件下5天后再上墙。但实际上很少能达到这一要求。其原因:一是聚苯板长时间养护需要占用大量的场地;二是生产企业由于资金占用、成本控制等因素,通常以销定产,因此大多数工程的聚本板自然养护不到一星期就已经上墙,结果造成聚苯板上墙后继续收缩,而这种应力均集中到板缝处,对粘附在聚苯板上的防护层产生拉应力而造成面层开裂。另外,聚苯板因温度和湿度变化而产生热胀冷缩、湿胀于缩湿变形应力,也会造成板缝开裂。(2)用于外墙保温的聚苯板主要密度在18~22kg/m3、尺寸稳定性≤0.3%的阻燃性聚苯板。如果采用15kg/m3以下聚苯板作为墙体保温层材料,由于密度过低、易变形、抗冲击性差,易造成保温墙面开裂。(3)粘结材料。保温板一般由粘结材料固定到墙面上形成保温层。因此当粘结材料不能将保温板平整的、牢固的固定时,也是导致防护层开裂的主要因素之一。粘结材料本身粘结性能不能满足相应保温系统的要求,或粘结面积低于35%,从而造成保温板固定不牢,引起防护层开裂。粘结材料与被粘结材料不相容、不匹配,从而造成保温板固定不牢,引起防护层开裂。粘结材料结力太大、强度高、收缩大,也会将保温板拉裂,引起防护层开裂。
2.2 抗裂防护层受热应力的因素
聚苯板保温层外侧仅仅是3mm的抗裂砂浆复合网格布,聚苯板的导热系数为0.042w(m.k),而抗裂砂浆的导热系数为0.93w(m.k),两种材料的导热系数相差22倍。聚苯板保温层热阻很大,从而使防护层的热量不易通过传导扩散,因此当太阳直射时热量集中到抗裂砂浆层,其表面温度高达50~70℃,部分地区甚至更高,遇到突然降温则温度会降到15℃左右,温差很大。这种温变会使板缝产生裂缝,同时聚苯板温度过高会产生不可逆热收缩变形,这也会使裂缝开裂。
2.3 施工角度
基层表面的平整度不符合外保温工程对基层的允许偏差项目的质量要求,平整度偏差过大;基层表面含有防碍粘贴的物质,没有对其进行界面处理;所用的胶粘剂达不到外保温技术对产品质量、性能的要求或采用机械固定时锚固件的埋设深度和锚固数量不符合设计规范要求;粘结面积过小,未达到粘结面积的质量规范要求;基层墙面过于干燥,在粘贴保温苯板时没有对基层进行湿润水处理或雨后墙面含水量过大还没有等到墙面干燥就进行保温板粘贴,造成粘贴失败。网格布铺设位置、搭接长度,没有起到抗裂作用,使防护砂浆裂缝。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-07-27
  (1) 聚苯板薄抹灰外保温隔热构造设计产生裂缝的原因
  保温板在昼夜及季节变化发生热胀冷缩、湿胀干缩时也会在板缝处集中产生变形应力。该体系通常采用纯点粘或点框粘,体系存在贯通的空腔,正负风压对有空腔的保温隔热墙面进行挤或拉,易造成板缝处开裂。极端情况下负风压甚至会将保温板掀掉。另外一个因素是当聚苯板的温度超过70℃时, 聚苯板会产生不可逆热收缩变形造成较为严重的开裂变形。
  (2) 现浇无网聚苯板外保温隔热构造设计产生裂缝的原因
  聚苯板与混凝土基墙结合力不够。现浇施工表面平整度控制困难,工程通高垂直偏差较大,局部达到40mm~60mm。由于聚苯板表面强度低,在支护和拆卸外侧模板时,聚苯板表面不可避免受到损坏,混凝土在浇筑时难以避免出现漏浆形成热桥。
  (3)水泥砂浆厚抹灰钢丝网架保温板外保温隔热构造设计产生裂缝的原因
  普通水泥砂浆自身易产生各种收缩变形,并且存在强度增长周期短收缩周期长的矛盾,在约束条件下,当收缩形成的拉应力超过水泥砂浆的抗拉强度时,就会出现裂缝。配筋位置不合理引起裂缝。荷载过大产生挤压开裂。
  (4) 存在的不足
  很多预制板在上墙后仍在收缩,将板缝拉开。预制板受温度及湿度变化会发生热胀冷缩、湿胀干缩现象,对板缝反复挤压造成板缝开裂。板缝处理难度大是产生裂缝的原因之一。
  (5)膨胀珍珠岩及海泡石保温浆料外墙外保温隔热体系设计存在的不足
  采用以膨胀珍珠岩及海泡石为主保温隔热材料的浆料由于吸水率高、干缩变形及温湿变形大易开裂脱落,且保温性能较差。
  (6) 胶粉聚苯颗粒预混合干拌保温材料外墙外保温隔热体系
  该类做法从构造设计上充分考虑了热应力、水、火、风压及地震力的影响,采用无空腔和逐层渐变柔性释放应力的技术路线有效解决了抗裂难题。但是,在严寒地区单一胶粉聚苯颗粒外墙外保温隔热体系要达到节能65%已不具有经济合理性,因此利用胶粉聚苯颗粒外墙外保温隔热体系成熟、优良的综合性能与高性能保温隔热材料复合,将是比较理想的模式。在该体系中不用柔性腻子而采用刚性腻子、不采用压折比小于3的抗裂砂浆而采用普通水泥砂浆或柔韧性不够的抹面砂浆、门窗洞口角未铺设45°耐碱玻纤网、网布干搭接等,将会引起裂缝。
  (7) 存在的缺陷
  饰面砖会受到三维方向温度应力的影响,在饰面层会产生局部应力集中,如在纵横墙体交接处;墙或屋面与墙体连接处;大面积墙中部等位置,粘结砂浆强度过高引起饰面层开裂、面砖脱落。反复冻融循环,造成面砖粘接层破坏,引起面砖脱落。组合荷载作用、地基不均匀沉降等引起结构物墙体变形、错位造成墙体严重开裂、面砖脱落。
  局部节点设计缺陷
  (1)保温设计中常常忽视对结构挑出部位如阳台、雨罩、博士帽、靠外墙阳台拦板、空调室外机搁板、附壁柱、凸窗、装饰线、靠外墙阳台分户隔墙、檐沟、女儿墙内外侧及压顶等部位的保温。
  (2)在保温层与其它材料的材质变换处,因为保温层与其它材料的材质的密度相差过大,这就决定了材质间的弹性模量和线性膨胀系数也不尽相同,在温度应力作用下的变形也不同,极容易在这些部位产生面层的裂缝。
  (3) 老虎窗根部与坡屋面的交接处如果保温处理不好也容易出现保温断点,导致返霜结露的情况的发生。
  (4) 面砖密缝粘贴,应力无处释放形成开裂。另外面砖密缝粘贴形成瞎缝,雨(雪)水浸渍及冻融破坏易引起开裂脱落。
  (5) 将增强网直接铺设在保温隔热层上,没起到抗裂作用反而形成了隔离作用。
  (6) 窗口周边及墙体转折处等易产生应力集中的部位未铺网格布来分散其应力,从而产生裂缝。