配电箱什么情况下加二层门,有具体规定吗?

比如规定只有微断时加,有指示灯的不加等等

一般来说,对于不是为专业人员操作的配电箱(例如某个普通水泵控制箱),而又需要打开门才能操作的(为了防雨或者防止无关人员操作),应该将操作按钮安装在第二层门(内门)上,防止非专业人员操作按钮时接触到内部的带电体。
拓展资料:
配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心,是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力配电箱的操作可靠性,是创优质工程的目标。
分类
常用的配电箱有木制和金属制两种,因为金属配电箱防护等级要高一些,所以还是金属的用的比较多。
按结构特征和用途分类:
(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。(2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。(3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-27
一般来说,对于不是为专业人员操作的配电箱(例如某个普通水泵控制箱),而又需要打开门才能操作的(为了防雨或者防止无关人员操作),应该将操作按钮安装在第二层门(内门)上,防止非专业人员操作按钮时接触到内部的带电体。如果还需要操作断路器,应该使断路器手柄从第二层门上开孔伸出,以便于操作。这个没有更具体的规定,但可以参考 GB7251.3.2006《对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备--配电板的特殊要求》第7.4.2.2.1条:所有可接近的表面的防护等级......至少应为 IP2XC。这就是说,应当能防止直径大于12.5mm的物体(手指或工具)进入。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-05-27
没有具体规定,