一般来说,对于不是为专业人员操作的
配电箱(例如某个普通水泵控制箱),而又需要打开门才能操作的(为了防雨或者防止无关人员操作),应该将操作按钮安装在第二层门(内门)上,防止非专业人员操作按钮时接触到内部的带电体。如果还需要操作断路器,应该使断路器手柄从第二层门上开孔伸出,以便于操作。这个没有更具体的规定,但可以参考 GB7251.3.2006《对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备--配电板的特殊要求》第7.4.2.2.1条:所有可接近的表面的
防护等级......至少应为 IP2XC。这就是说,应当能防止直径大于12.5mm的物体(手指或工具)进入。
本回答被提问者和网友采纳