14的钢筋搭接长度怎样计算 抗震等级是三级

如题所述

  14的钢筋搭接长度怎样计算 抗震等级是三级,混凝土强度等级:C25
  允许我完善一下你的提问。 抗震等级:三级,混凝土强度等级:C25,钢筋直径:14mm,假设钢筋种类:HRB335,搭接接头50%。搭接长度怎样计算?
  答: 抗震等级:三级,混凝土强度等级:C25,钢筋直径:14mm,假设钢筋种类:HRB335,搭接接头50%。搭接长度计算: LlE=ζlLaE=1.4×35×14=686(㎜)
  解:1.先看看纵向受拉钢筋绑扎搭接长度公式:
  LlE=ζlLaE
  2.弄清公式中符号的含义:
   LlE—纵向受拉钢筋绑扎搭接长度(抗震);
   ζl—纵向受拉钢筋搭接长度修正系数;( 当纵向钢筋搭接接头百分率为:≤25%时,取ζl=1.2;50时,取ζl=1.4、100%时,取ζl=1.6。中间值时可按内插取值。)
  LaE—受拉钢筋抗震锚固长度。
  3.这受拉钢筋抗震锚固长度— LaE,它的公式又如何?
  公式:LaE=ζaE La
  式中:
  LaE—受拉钢筋抗震锚固长度:
  ζaE—抗震锚固长度修正系数;(对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00)
  La—受拉钢筋锚固长度(非抗震)。
  4.这受拉钢筋锚固长度— La,它的公式又是如何?
  公式:La=ζa Lab
  式中:
  La—受拉钢筋锚固长度(非抗震);
  ζa—受拉钢筋锚固长度修正系数;
  ζa—受拉钢筋锚固长度修正系数;
  (1 当带肋钢筋的公称直径大于25时取1.10;
  2环氧树脂涂层肋钢筋取1.25;
  3施工过程中易受扰动的钢筋取1.10;
  4 当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正;
  5锚固钢筋的保护层厚度为3d时修正系数可取0.80,保护层厚度为5d时修正系数可取0.70,中间按内插取值,此处d为锚固钢筋的直径。)
   Lab—受拉钢筋基本锚固长度。
  到这里我们分析一下:
  1).题目的己知条件不存在 ζa—受拉钢筋锚固长度修正系数。则 4.这受拉钢筋锚固长度— La,它的公式 公式:La=ζa Lab不就变成了:La= Lab。
  2). 3.这受拉钢筋抗震锚固长度— LaE,它的 公式:LaE=ζaE La不就变成了:LaE=ζaE Lab。
  3).LaE=ζaE Lab。哪就可以用11g101-1图集53页的表,抗震等级:三级,混凝土强度等级:C25,钢筋种类:HRB335得到(.LabE=35d。答者注35d是由(Lab)×ζaE=33d×1.05=35d。我们是一步到位了。)也是说LaE=LabE。
  4).回到1.先看看纵向受拉钢筋绑扎搭接长度公式: LlE=ζlLaE不就变成了 LlE=ζlLabE?
  当纵向钢筋搭接接头百分率为50%,取ζl=1.4;LabE=35d。LlE=ζlLaE=1.4×35d=1.4×35×14=686(㎜)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-30
什么混凝土追问

c25

及 计算公式我都要

追答

在11g101图集53页有个钢筋锚固表 c25.三级抗震就是34×钢筋直径×1.4

相似回答