楼板钢筋布置

我自建房1、有5.5米宽 长6米(柱子间净距离为5.2米和5.5米的楼板 用12号钢筋15厘米*15厘米双层 楼板浇筑15厘米厚度 混泥土等级为c30 2、跨度为4米( 净宽为3.8米,长5.5米 )用10号钢筋 15厘米*20厘米双层 楼板浇筑厚度为12厘米 混泥土等级为c30 牢度是否够了?所用钢筋为HRB4 00 级钢筋 求大侠详解 谢谢 另宽度为5.5米的梁用22号钢筋 底下3根 上面2根 50高度 牢度是否可行?
柱子为30厘米 *50厘米 用8根18号的钢筋

厚度和板宽成正比,按恒载2kN/平米,活载3kN/pingmi平米

现浇连续板间距200mm都够的,双向当然没问题

板宽4米也是够的,梁长6米上面没有砌墙也是没问题的

至于柱子,是要看净高的,四米净高二层上次算400*500边跨没问题

建议7度柱宽取350,8度柱宽取400,保证墙柱弱梁



追问

梁长6米上面砌墙的话,得如何配置呢?现在我是梁厚度是50厘米 22号钢筋 底下3根 上面2根

追答

主要看你要求的抗震了,中梁500高,不计抗震是够得
如果算抗震的话,中梁刚度要放大,600高7度应该没问题
但是8度的话,截面最好不低于650,腰筋负筋也要配够,就是梁截面250X650

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-16
如果是双向受力的现浇板的受力筋及分布筋必须x,y两个方向布置的,图纸中有些地方只给出了一个方向的受力筋,那么另一个方向的按图纸总说明处理,一般图纸总说明有的,未标注的钢筋为****这样的字样的
第2个回答  2014-04-01
这个配置绝对没有问题的,十分安全,放心居住
第3个回答  2014-04-01
相当的好,,