二台1250KVA变压器。
单相总用电量最大=400户×8KW/3相供电≈1067KW,单相最大总电流为1067KW/220V≈4850A ,考虑实际使用率4850A ×70% ≈ 3395A ,变压器容量= 3395/1.42≈ 2391A ,按照计算结果分析,
建议设立二台1250KVA变压器,额定输出电流大约为3600A左右个电流,应该是最佳配置,当然,最好分二个配电房供电,最为经济合理。
一般家庭装的是10A-20A的电度表,就是220V*20A=4.4KW,60户*4.4KW=264KW,功率因数约0.8,和三相不平衡使用。
扩展资料:
变压器绕组之间是通过交变磁场而联系着并按电磁感应原理工作。变压器安装位置应考虑便于运行、检修和运输,同时应选择安全可靠的地方。在使用变压器时必须合理地选用变压器的额定容量。
变压器空载运行时,需用较大的无功功率。这些无功功率要由供电系统供给。变压器的容量若选择过大,不但增加了初投资。
而且使变压器长期处于空载或轻载运行,使空载损耗的比重增大,功率因数降低,网络损耗增加,这样运行既不经济又不合理。变压器容量选择过小,会使变压器长期过负荷,易损坏设备。因此,变压器的额定容量应根据用电负荷的需要进行选择,不宜过大或过小。