小区该买多大功率的变压器

我们小区有两幢楼,分属不同的开发商,想问一下60户和78户住户分别需购什么规格的变压器?大概多少钱?

二台1250KVA变压器。

单相总用电量最大=400户×8KW/3相供电≈1067KW,单相最大总电流为1067KW/220V≈4850A ,考虑实际使用率4850A ×70% ≈ 3395A ,变压器容量= 3395/1.42≈ 2391A ,按照计算结果分析,

建议设立二台1250KVA变压器,额定输出电流大约为3600A左右个电流,应该是最佳配置,当然,最好分二个配电房供电,最为经济合理。

一般家庭装的是10A-20A的电度表,就是220V*20A=4.4KW,60户*4.4KW=264KW,功率因数约0.8,和三相不平衡使用。

扩展资料:

变压器绕组之间是通过交变磁场而联系着并按电磁感应原理工作。变压器安装位置应考虑便于运行、检修和运输,同时应选择安全可靠的地方。在使用变压器时必须合理地选用变压器的额定容量。

变压器空载运行时,需用较大的无功功率。这些无功功率要由供电系统供给。变压器的容量若选择过大,不但增加了初投资。

而且使变压器长期处于空载或轻载运行,使空载损耗的比重增大,功率因数降低,网络损耗增加,这样运行既不经济又不合理。变压器容量选择过小,会使变压器长期过负荷,易损坏设备。因此,变压器的额定容量应根据用电负荷的需要进行选择,不宜过大或过小。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-28
一般家庭装的是10A-20A的电度表,就是220V*20A=4.4KW,60户*4.4KW=264KW,功率因数约0.8,和三相不平衡使用,建议使用315KVA。以此类推78户400KVA。大概每台需要5万以上,一个315KVA的变压器二手的(新型S9)也要2万回收的。三万肯定不够的。可以考虑使用旧的,就是你买新的你也不知道是新旧。
第2个回答  2009-10-28
我在供电部门,现在一般是一户4KW ,60户240KW 你用250KVA的,78户你用315KVA的变压器。价格大概是两三万吧。实际上用不完向楼上说的不可能时同用。本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-10-28
看你的小区的用电量。空调一般的耗电量是0.8到3kw,电磁炉的耗电量是2kw,像照明的耗电量每只灯的耗电量是0.3到0.1kw。切这些耗电集中到几乎同一时刻。
如果用电热水器微波炉它等的耗电量也不容小虚。不过其同时用的可能不大。
用多大要看当地的生活水平实际估计。不过我建议每户用电安5到6kw算较合理。60户用300kw,78户用400kw。
价格我不太知道大概300的要2多万元吧。400的要3万多吧。
第4个回答  推荐于2017-10-13
应当考虑同时率的问题。同时,因为小区面积较大,变压器建议采用分散布置,单台变压器容量选630~800kVA为好,尽量减小低压的供电半径,为了提高小区的供电可靠性,高压采用环网供电,双路电源进入小区,必要时低压也可以设置联络线。如小区为高层建筑,可适当增大单台变压器的容量,以建筑物为单位设置配电房。