33问答网
所有问题
请教高手暖气回水泵扬程32米,楼房高度超过它的扬程可以使用吗?
现在上水压力6。5公斤工作压力5。5公斤,可地暖系统不能循环
举报该问题
推荐答案 2009-12-17
1、只要管路不复杂可以用。采暖循环泵的扬程只和管路损失有关系,与高度没有关系的。
2、如果泵的进口工作压力5.5公斤是正常的。
3、系统不循环要查系统管路是否安装正确,所以阀门是否全开状态,主管理安装时是否有杂物或赌赛现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/Rc5dchBhd.html
其他回答
第1个回答 2009-12-17
如果是循环管路,考虑管路损失就可以
如果不是,那就考虑净高程差和管路损失。
第2个回答 2009-12-16
不行的,泵太小,考虑把泵加到供水上,扬程和流量加大
第3个回答 2009-12-16
不能循环
相似回答
暖气
循环
泵,
高区和低区有没有差别?
答:
要看净水压承受等级 一般如果两个系统设计方式相同,可以采用相同循环流量的
。如果高区的,放在高区的第一层,那么扬程也可以选择相同的。也可以选择相同净水压等级的。主要看 楼房是否有设备层,你把水泵放在那里。选择 循环泵、补水泵、换热器等都是如此。不然,压爆了是有可能的。
家用锅炉内置
采暖
循环
扬程
是几米
答:
如果家用
采暖
炉供水高度不够导致循环不畅,也可以另外并接循环
泵,
来增加
扬程
。
地热安装循环
泵可以吗?
在不影响邻居的条件下需要付什么法律责任吗?
答:
独立
供暖
的住户大多使用的是壁挂炉,而它的热源是天然气,这个系统中会自带循环泵,循环
泵的扬程高度
大概有6米左右,一般的户型足够
可以使用
了,但是如果联排或多层超过了水泵的扬程就需要加装循环泵了。如果单体别墅的面积超过160平米,那么也建议加装循环泵,因为面积过大,锅炉自带的循环泵就很难完全做...
大家正在搜
暖气循环泵24小时开着可以吗
暖气循环泵用多大扬程
暖气循环泵扬程怎么选
采暖循环水泵扬程估算
暖气水泵
供暖循环泵扬程
暖气泵怎么用
暖气抽水泵
暖气循环水泵
相关问题
请教高手暖气回水泵扬程32米,楼房高度超过它的扬
供暖循环泵如何计算用多大的泵,流量,扬程什么的
暖气开泵没压停泵回压啥原因?
地暖和暖气片采暖需要的水泵扬程和流量一样大吗?具体什么关系?
水泵的扬程指的是 可以把水打的高度吗
地暖和暖气片采暖需要的水泵扬程和流量一样大不,具体什么关系
供暖加压泵扬程是50米的,出口压力可以达到7公斤吗?
各位老师:某换热站循环泵扬程32米,系统供热最高80米。请问...