请教高手暖气回水泵扬程32米,楼房高度超过它的扬程可以使用吗?

现在上水压力6。5公斤工作压力5。5公斤,可地暖系统不能循环

1、只要管路不复杂可以用。采暖循环泵的扬程只和管路损失有关系,与高度没有关系的。
2、如果泵的进口工作压力5.5公斤是正常的。
3、系统不循环要查系统管路是否安装正确,所以阀门是否全开状态,主管理安装时是否有杂物或赌赛现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-17
如果是循环管路,考虑管路损失就可以
如果不是,那就考虑净高程差和管路损失。
第2个回答  2009-12-16
不行的,泵太小,考虑把泵加到供水上,扬程和流量加大
第3个回答  2009-12-16
不能循环