3相4线的,接在电动机上的,用工具测每相的电流都有数值的,3跟一起测就是0A,是什么原因
说详细点,谢谢大家
举报该问题
推荐答案 2009-12-04
你用的是钳形表吧?当你测单相时,有磁场,所以有电流,当你一起测时,因电流处于平衡状态,那么磁场为零,所以你测不出,如果电流不平衡,那么你能够测出少量的差值电流,也叫不平衡电流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RcBPhP4dh.html
其他回答
第1个回答 2009-12-04
三相线交流正弦波相位差120度.三根一起测始终就是零.[学习一下交流电]
第2个回答 2009-12-04
问题问的不够具体
相似回答
三相
四线电流
怎么计算?钳形电流表测量
的电流
L1为26A,L2为1
0A ,
L3未接 ...
答:
电路可以简化为上图。其中L1
的电流就是
Ia,L2的电流就是Ib。Ia=26A,Ib=10A。这里的26A、10A都是电流的有效值,如上图中,满足关系的不是:Ia+Ib=In,而是:Ia(相量)+Ib(相量)=In(相量)。也就是说,由于L1的负载Za、L2的负载Zb都为复阻抗(既有电阻性也有电感性),所以Ia(相量)...
...电流表一次测5.5kw三相电机三根线即三根
线一起测,电流
为0.11A要紧吗...
答:
肯定是正常的。虽然从理论上讲,在三相电流完全平衡的情况下,这样测量时钳形电流表的读数应该是零。但是,实际上达到完全平衡是不可能的。对5.5Kw三相
电动机的
额定电流约11安培,0.11安不过是1%左右,完全正常。当然,测三相
电流的
正规方法是一根根单独测量。只要任何一
相电流
不超过平均电流的10%
,就
...
在交流
3相4线
制中 ,测得
3相的电流
分别是L1=1
0A
L2=15A L3
答:
三相功率相加,总零线
的电流是
三相零线电流的矢量合,不用管他。每
相电流有
了,再量出
每相的
电压就成,电流不平电压也一定不平。
大家正在搜
单相电动机双电容的接线方法
6根线的电机怎么接线
二相电动机uvw线怎么接
4线电机怎么接线图解
绕线电动机实物接线图
三相电动机接线图
电动机电容接线图
单相电机三根线怎么接
电机三根线怎么接电容