柱子的钢筋可以在地圈梁上接吗

我家在盖房子,是砖混的,基础已经做好了,我看构造柱和大梁两头的柱子的钢筋在地圈梁上就断掉了,大概都留了30公分的头子,柱子的钢筋以后在到上面接,师傅说这样好施工一点,我想知道这样行吗?接头的地方是不是不牢?对结构会不会影响?

一、那不是断掉的,而是在做地圈梁的时候为上面的构造柱预留的,这是正常的施工方法,没有任何问题。
二、只要按照规定的搭接长度进行连接,是没有任何问题,不会对结构产生什么影响的,其实在施工中这样的接头多了去了。你完全没有必要担心。这是很正常的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-11
这样行的!因为你家是砖混结构 所以柱子不是承重构建!这里的柱子是构造柱 墙才是承重的! 所以这样是没问题! 此时柱子的作用是把墙分成一段一段的是墙体不至于过长 墙体过长的话承受水平力就变差!
第2个回答  2009-10-11
对结构不会有影响的,但钢筋接头应相互错开,同一截面,构造柱的标准接头率小于等于50%,即可
第3个回答  2009-10-11
呵呵,构造柱的钢筋300长在砖混结构中,也不符合规范的要求,规范要求的是不小于35D和500的,不过,你家的房子不会太高,300也没什么问题,可是,你的梁下的柱子就有问题了,要是真的只留300长,那你焊接吧,这就没问题了,呵呵,要是我没说错的话,你家的梁的长度在6米左右本回答被提问者采纳
第4个回答  推荐于2017-10-11
依题意,此工程为砌体结构,其柱子应为构造柱。
GB50011-2010《建筑抗震设计规范》7.3.2 多层砖砌体房屋的构造柱应符合下列构造要求:
1 构造柱最小截面.....(略)
2 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高......(略)
3 构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过,保证构造柱纵筋上下贯通。
4 构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。
所以,柱子的插筋可以弯折12d 座在地圈梁的底筋上。