380v变频器能否控制220v电机

现有一台380v三相变频器和一台220v电机,
请问能否用该变频器控制这台电机,如果可以,该怎么设置?谢谢!

关于这台电机,没有专门说明书,只知道工作电压220v,正常工作频率为100Hz—250Hz。具体单相或三相不确定。
但是电机提供者说,交换电机三个接入端的任何两端即可改变其正反转。另外,万用表测量后显示三个接入端的任意两端之间的电阻值相同。由此,小弟推测该电机为三相,不知是否正确?(但是三相的,却又是220v,这个很纳闷?)
烦请各位大侠指点,不甚感激,谢谢。
在变频器中设置电机电压220v,然后进行自学习,
但是出现新的问题:变频器显示OC3,也就是恒速运行过电流。
怎么会这样呢?
电机功率才1.5KW,变频器的额定电流25A。

不能,会造成电机损坏。

变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。

另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。

扩展资料

电机启动前检查方法:

1、新的或长期停用的电机,使用前应检查绕组间和绕组对地绝缘电阻。

2、检查电机的外表有无裂纹,各紧固螺钉及零件是否齐全,电机的固定情况是否良好。

3、检查电机传动机构的工作是否可靠。

4、根据铭牌所示数据,如电压、功率、频率、联结、转速等与电源、负载比较是否相符。

5、检查电机的通风情况及轴承润滑情况是否正常。

6、扳动电机转轴,检查转子能否自由转动,转动时有无杂声。

7、检查电机的电刷装配情况及举刷机构是否灵活,举刷手柄的位置是否正确。

8、检查电机接地装置是否可靠。

参考资料来源:百度百科-电机

参考资料来源:百度百科-变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03
可以,但是一些问题要注意一下。
1.变频器的额定输出电流不可以小于电机的额定工作电流。因为同样功率的220V电机比380V电机的工作电流大得多,这个你可以看一下变频器和电机的铭牌。这就意味着380V变频器的选用功率一定要比220V电机大约多一倍的;
2.按照电动机特性,必须正确设定电动机的电压和频率。以G11变频器为例。设定F03最高输出频率、F04基本频率、F05额定电压、F06最高输出电压;
3.电动机的常数首先输入不能自整定的常数。设定功能P02电机容量、P03额定电流。
4.自整定时电动机必须脱开机械负载运行。
第2个回答  推荐于2017-10-13
第3个回答  2009-10-08
可以使可以!可以设置变频器的基底频率电压为220V。
但是有一个问题,是你要注意的!
因为你提到了该电机的正常工作频率为100Hz—250Hz,
由于考虑到V/F为定值,正常来说,电压从380降到了220V,那么频率也应该从60Hz降到更低才行,否则相反升高频率的话导致V/F过低,可能无法产生足够的转矩。

PS.:你说的这个电机肯定是特殊电动机。最好咨询电机厂家如何配备变频器。
第4个回答  2015-12-07
  380v变频器能控制220v电机,具体方法如下:
  1.把基频设在87HZ,基频对应电压为380V,最高输出电压限制在220V,变频器用19KW以上即可;
  2.另一种方法把电机定子绕组拆掉重算匝数,改为380V电源的就可以了控制了。