梁间荷载取值经验?

梁间荷载的计算原理我倒是理解,但不同的梁间有不同大小的窗户、洞口导致不同梁间的梁间荷载精确来说是不一样,那在PKPM中布置梁间荷载又应该如何处理呢?
如果可以的话最好能传授下您对梁间荷载的实际工程处理方法或是思想理念。期待有比较清晰的答复来完全搞定这个知识点。
致谢。
(我的理念就是积少成多,只要每个知识点都弄透彻,到最后一定有不菲的收获,希望大家能活跃发言。)

一般来说,梁间荷载主要是梁上的墙体恒载。输恒载时,如果有面积比较大的门窗,墙体恒载就打折0.7~0.8,门窗面积比较小时,就打折0.8~0.9。没有门窗就按实际墙体重量输入。这就差不多了。墙体荷载按照均布线荷载输入就可以了。如果你一定要每堵墙扣除洞口去精确计算,费时且没有必要。按上述方法输入工程精度足够了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-12
  【1】PKPM里面的梁间荷载,一般的就是梁上墙所产生的荷载。计算时,例如设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米,这么一来,每平方墙面产生的荷载为:19*0.24+17*0.02*2=5.24 KN/平米 (摸灰层一般取20厚,双面摸灰,所以要乘以2。)最后,用5.24乘以梁上墙面面积,就得梁上荷载。
  【2】PKPM: PKPM系列软件系统是中国建筑科学研究院建研科技股份有限公司设计软件事业部研制的建筑工程设计CAD软件。在中国大陆地区有着极为广泛的使用率,甚至成为“电算”“机算”的代名词。与其他类似的软件相比,其优点在于与CAD相近的建模输入方式,上手容易,和中国设计规范紧密结合,所出结果和规范主要指标直接对应。后处理能够画施工图,虽然图面不够成熟,但为设计人员绘制正式施工图提高了不少效率。
相似回答