E6B2-CWZ6C编码器与JDM-15计数器如何接线才能实现长度计数

E6B2-CWZ6C编码器与JDM-15计数器如何接线才能实现长度计数
我想知道的是两个元器件的接线是如何的,今天我把编码器的A/B相分别接入了计数器的CP1CP2,OV相接入计数器公共端,电源相接入12V电压,可最后还是无法实现计数功能,也就是无论编码器怎么旋转,计数器始终无法计数显示数值。

你好,E6B2与计数器使用,黑色A相接CP1,白色B相接CP2,蓝色0V接0V,棕色VOC接12V,这只是电气线路接法.

其次你要考虑的是,根据你的系统要求精度选择:1、计数器的输入信号频率、脉冲宽度;2、计数器输出继电器的响应时间,复位脉冲信号等;

两者之间配合使用,相互兼容才能准确计数,计长.

然后是编码器的脉冲数对整个系统的控制精度有一定影响.

最后要注意脉冲当量(倍率)功能的设定.

编码器和计米器配合在定长下料中应用很多.

有问题多联络!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考