33问答网
所有问题
380伏80千瓦需要配多大的电表?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-08
I=p/(U*1.732*0.8)=80000/(380*1.732*0.8)=152A
电流互感器取大值比较合适,所以选用200/5电流互感器
配3*3(6)A或者3*1.5(6)电能表
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/Rcc4B05PB.html
其他回答
第1个回答 2009-10-22
这么大直通的电表没有,你要加互感器,互感器加 200比5的或者250比五的最好,同样电表要和互感器进行匹配,你去买表的话问问商家,它们都会告诉你的。
第2个回答 2009-10-21
3*3A 5A(6A)的三相4线电表TD862-4, 配合200/5的互感器。
相似回答
80千瓦的用
电量
需要多大电表
答:
额定电压380v的设备,可选三相四线220/380v3×1.5(6)
A有功电能表配CT150/5可满足要求
。
380伏80千瓦需要配多大的电表?
答:
2,以动力负载为例,80Kw 的电动机,额定电流就应该是 160 A 。3,你可以使用标称值 200/5 的电流互感器,
配合 3×5A 的三相电度表即可
。
380伏80千瓦需要配多大的电表?
答:
配3*3(6)A或者3*1.5(6)
电能表
大家正在搜
30千瓦配多大电表
30Kw需配多大的三相电表
6mm2的铜线要配多大的电表
单相38千瓦配多大电表
350a的空开配多大的电表
35千瓦配多大电表
50kw配多大的电表
三相10平方配多大的电表
185电缆配多大电表
相关问题
三相四线用电80千瓦用多大电表
80千瓦的空调配多大的电表
140千瓦电器380伏配多大的电表?
80千瓦的功率,须用多少安培的电表
380伏12千瓦要用多大的电线?
80个千瓦380伏应该配多大电缆和空开
380v30kw要配多大电表
380v70千瓦用多大电表