知道三相电流求负荷

已知三相电流为A35 B57 C38 电流互感器为50/5的求负荷是多少千瓦?
假使把互感器变为25/5的用6平方单股铜线能吗?
假使把互感器变为25/5,互感器没事吧,6平方的我知道小,但应该可以带起来吧?

负荷功率:
P=1.732×U×I×cosφ
P=1.732×0.38×(35+57+38)/3×0.78≈22(KW)
用6平方单股铜线的安全载流约36A附近,截面偏小,宜选用10平方铜芯电线。
每相电流大于35A,采用25/5互感器(容量过小)不适当,并且,降低互感器容量与电源线截面无关,所述容量用6平方铜芯电线在极短距离尚可负载,若线路较长则电压降将偏大。