33问答网
所有问题
CJX2接触器的线圈有40安25安18安220伏用多少安的电流
CJX2接触器220伏的线圈40安25安18安用多少安的电流
40安220伏电压的线圈,用1.0平方的线够用吗多股线行吗?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-11-13
CJX2接触器40A、25A、18A指接触器触点允许电流,也就是主回路电流。220V是接触器线圈电压,是控制回路电压。
40A220V线圈的接触器,控制回路1.0平方线肯定够用,多股线也一样。以前控制线一般用0.75平方的。
若你问的是主回路,那40A的电流至少需要4平方的铜芯线(4平方铜芯线在25度时单芯额定载流量为48A)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/Rcd50cPRW.html
其他回答
第1个回答 2009-11-18
CJX2接触器的线圈不可能有40安25安18安的,线圈导线1个平方就可以了。
相似回答
接触器
cj×2 4011多大
电流
用多大电机cj4011每相上最大能带多大功率...
答:
交流接触器CJ x24011是型号为40安的,常闭触点的接触器,那么接到电机上面可以最大接二十千瓦的电机,
每向上最大的电流大约可以承载8000瓦左右
,那么带三相电机最大可以带二十千瓦
正泰220V交流
接触器
接220V7Kw用哪个型号?
答:
7kw220v电流是30多安,那接触器就要40安以上
。另外需要一个常开触点的话就用4010型号,需要一个常闭就用4001。或者直接买4011常闭常开都有。
单相220V
18
kw要用多大
的
电线以电三表
答:
单相220V18kw要用80安的电线以电三表
。配电度表的最大电流不小于80安以及220伏,按每一千瓦电器电流=4.5安计算。按照电器的功率千瓦折合电流。按机器分布选(铜)导线:1平方=18安。 1.5平方=23安。 2.5平方=30安。 4平方=40安。 6平方=50安。 10平方=70安。 16平方=100安。 (铝线):...