电流互感器的型号含义是什么?

如题所述

1、LZZBJ9-互感器型号 1000/5代表额定变比。

2、10P30代表保护绕组,其意义是在30倍额定电流下二次的输出电流误差为+-10%。

3、0.5为测量绕组精度,这个精计划经济具体要查规范。

4、0.2S为计量绕组,计量的精度要求,小电流的时候误差要很小。

5、30/30/30/20VA这个代表各绕组的额定容量,按理来说,CT二次容量越小,精度越高,所以计量绕组容量要小于正常的。这里有两个30VA,20VA代表二次输出容量,也就是二次接带负载的能力。

扩展资料:

电流互感器使用原则:

1、电流互感器的接线应遵守串联原则  :即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载。

2、按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故。

3、二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。

4、为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。

5、对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中。

6、为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。

7、为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。

参考资料来源:百度百科-电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考