请问西门子PLC的S7-200中的定时器,上次定时没清零,会影响下次定时吗?
他的定时器在到达预定时间后还会继续计数,直到计数到该定时器的最大计数值才清零,这样我在到达预定时间后和到达最大计数值前又需要定时,这时定时器会重新定时吗?
谢谢
举报该问题
推荐答案 2006-09-12
这种时候(在到达预定时间后和到达最大计数值前又需要定时)应选用其他定时器定时,因为一个定时器在程序中只使用一次。西门子PLC的S7-200中的定时器有100多个,干嘛盯着一个不放呢!这样编程是不对的!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RcdRW5h5.html
相似回答
为什么
定时器会影响定时
精度 这个是我用
西门子s7-200
时遇到的问题
答:
注意:
S7-200
系列
PLC的定时器
中1ms、10ms、100ms的定时器的刷新方式是不同的。(1)1ms定时器 由系统每隔1ms刷新一次,与扫描周期及程序处理无关。所以当扫描周期较长时,在一个周期内可能被多次刷新,其当前值在一个扫描周期内不一定保持一致。(2)10ms定时器 由系统在每个扫描周期开始时自动刷...
s7--200的PLC
一毫秒定时器当前值刷新
,定时器
指令执行,与程序扫描
答:
西门子PLC
或者说一般的电脑工作的方式都是循环扫描,当T32的刷新值达到预定的PT值的时候,说明第一个常闭T32已经被刷新了,只有到达A点,下一步输出映像锁存器才会把常开T32闭合,导致Q0.0运转。第二次扫描开始时,把T32常闭开启(由于前面的常开T32闭合)导致t32
定时器
复位,再到所有的东西都复位...
S7-200PLC