先张法:先张法预应力混凝土构件的预应力是靠钢筋和混凝土之间的粘结力来传递的,在传递长度ltr范围内,应保证钢筋与混凝土之间有可靠的粘结力,所以端部应当局部加强。

后张法:后张法构件的预压力是通过锚具经垫板传给混凝土的,由于预压力往往很大,而锚具下的垫板与混凝土的传力接触面积往往很小,因此锚具下的混凝土将承受较大的局部压力。在局部压力作用下,构件端部会产生裂缝,甚至会发生因混凝土局部受压强度不足而破坏,所以端部要局部加强。

加强措施是:①对单根预应力钢筋(如板肋配筋),其端部宜设置长度不小于150mm且不小于4圈的螺旋钢筋。②对分散布置的预应力钢筋,在构件端部10d(d为预应力钢筋直径)范围内,应设置3~5片钢筋网;③对采用钢丝配筋的薄板,在板端100mm范围内应适当加密横向钢筋。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考