33问答网
所有问题
负荷开关怎样实现根据变压器温度过高信号来脱扣跳闸?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-11-15
把温控开关的两根线分别接在控制脱扣线圈的功率管的输入、输出端,即可实现。(负荷开关要选带线圈脱扣的,只有磁力脱扣的可加上电磁脱扣装置,电磁脱扣还分欠压和过流等几种)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RchBBccd5.html
其他回答
第1个回答 2009-11-09
负荷开关只有熔断器和刀闸吧?如果是框架开关,可以接变压器的温度节点,设定报警和跳闸。如果是负荷开关,只能手动操作,熔断器保护,也只是对短路和较大的过载。本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-11-09
负荷开关上有一个失压保护线圈,只要把一个温控开关串接在失压保护线圈的回路里不就行了
第3个回答 2009-11-09
变压器温度报警,控制线至负荷开关的脱扣器
相似回答
高压
负荷开关
的用途及作用是什么?
答:
C、与
负荷开关
串联使用的熔断器熔体应选配得当,即应使故障电流大于负荷开关的开断能力时保证熔体先熔断,然后负荷开关才能分闸。D、 合闸时接触良好,连接部无过热现象,巡检时应注意检查瓷瓶脏污、裂纹、掉瓷、闪烁放电现象;开关上不能用水冲(户内型)。(一台高压柜控制一台
变压器
时,更换熔断器最好...
负荷
隔离
开关
柜的负荷隔离开关能不能装分励
脱扣
器
答:
高压
负荷开关
加熔断器的组合电器可以实现过流保护,前提是熔断器电流选择合适,详见配电手册217页。2.负荷隔离开关能不能装分励
脱扣
器用于
变压器
的保护(超高温
跳闸
保护、高温报警保护等。)?当然可以,我做过很多。3.合理的做法是不是应该将温控器的
信号
送到中置柜内的综保,完全由综保来对线路及变压器进...
负荷开关
和隔离开关分别是什么,区别呢?
答:
在合闸状态时能可靠地通过正常
负荷
电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离
开关
只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载
变压器
,电流不超过5A的空载线路,...
大家正在搜
变压器负荷开关熔断器位置
变压器低压侧电压过高怎么办
变压器负荷开关
变压器负荷开关安装标准
高压负荷开关熔断器
变压器低压侧电压过高
变压器低压侧电压过高标准
变压器电压过高怎么调
负荷开关熔断器组合电器
相关问题
温度开关到了怎么不脱扣?
负荷隔离开关柜的负荷隔离开关能不能装分励脱扣器?
负荷开关跳闸原因
……………………要几份电工期末考试题……………………
空调不制不跳闸,开制立,是什么原恩一
变压器跳闸是什么原因
负荷开关的采购要点
负荷开关和断路器的区别?