安装了一个电路,两个变频器,还有几个光电开关和继电器。当变频器有电流输出时,其中的两个由光电开关控

安装了一个电路,两个变频器,还有几个光电开关和继电器。当变频器有电流输出时,其中的两个由光电开关控制的继电器就会误动作。请问有什么办法解决。有朋友说可以用屏蔽环,不知道效果怎么样?哪有卖的。

你把你的配电箱和变频器做好接地,这是一种干扰,一般接地好了问题就不大了,最好把控制线换成屏蔽线。追问

地线已接,现在继电器还是有每分钟大概30次的误动。如果使用屏蔽线能完全解决吗?因为这是个自动化的电路,所以要非常可靠。或者还有什么别的办法,可以双管其下,这样会更有保障。

追答

干扰是最不好解决的问题,我就是做自动化的,建议你换成屏蔽线,不过以往出线误动作那么频繁的真的很少,你确定变频器也接地了吗?换成屏蔽线还不行,你就更换光电开关试试吧!也没有别的好办法了。

给光电开关的线换成屏蔽的。尽量不要和主电路在一起。

追问

好的,明白了。非常感谢你的帮助。

追答

采纳一下呗!如果有问题可以继续问我。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考