变压器容量+电容补偿的计算

我公司用的是2500KVA的变压器电压是10000/0.4,电流是144.2/3607.电容补偿柜是两个,各有10个30KVAR的电容。请问我这台变压器一共可以带多大的负载。怎么计算的球公式。谢谢

QC=P(tanø-tanø′) 。

通常配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。

通常设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。电容器补的太少,起不到多大作用,需要从网上吸收无功,功率因数会很低,计费的无功电能表要走字,记录正向无功。

扩展资料:

注意事项:

1、环境温度:电容器周围环境的温度太高或者太低。如果环境温度太高,电容工作时所产生的热就散不出去;而如果环境温度太低,电容器内的油就可能会冻结,容易电击穿。

2、工作温度:电容器工作时,其内部介质的温度应低于65℃,最高不得超过70℃,否则会引起热击穿,或是引起鼓肚现象。

3、工作电压:电容器对电压十分敏感,因为电容器的损耗与电压平方成正比,过电压会使电容器发热严重,电容器绝缘会加速老化,寿命缩短,甚至电击穿。

4、合闸时的弧光问题:某些电容器组特别是高压电容器在合闸并网时,因合闸涌流很大,在开关上或变流器上会出现弧光。 

参考资料来源:百度百科-变压器额定容量

参考资料来源:百度百科-电容补偿

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-22
2500KVA的变压器,如果不投电容器,可带负荷最大只有2500*0.8=2000KW。
这时的有功负荷是2000KW,功率因数0.8,无功负荷是1500KW。
如果电容器全部投入运行,则无功负荷降至1500-2*10*30=900KVAR。功率因数提高到了0.91,能带负荷最大可以提高到2500*0.91=2275KW。
考虑到变压器只有在90%负载率时效率最高,应将可用负荷降低约10%本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2009-11-04
电容补偿:
对均匀负荷的电容补偿量通常为变压器容量的20%,
酒店商业负荷的为变压器容量的25%。
工业负载为变压器容量的30%及以上!你现在是600KVAR,略小,750kvar比较合理。
以上为设计要求的补偿量,通常还要根据实际的功率因数来调整,有公式还要查表。
变压器可带负载约为2000KW,但具体不能这样笼统的计算,要分清负载属性和同时率来考虑变压器。
第3个回答  2009-11-04
2500/0.4/1.732=3608A 就是最大电流

2500*0.8的功率因数=2000KW就是最大负荷
用最大电流算就是3608*1.732*0.4*0.8=1999.69KW
第4个回答  2009-11-04
2500/0.4/1.732=3608A 是最大电流

2500*0.85的功率因数=2125KW就是最大功率
最大功率P=根号3*U*I*功率因数=1.732*400*3608*0.85=2125KW