涡街流量计使用注意事项?

如题所述

街流量计使用中主要存在的问题:①仪表指示不准或始终无法指示;②指示波动范围大,无法读取;③大流量时指示准确,但小流量时指示不准;④流量发生变化时,仪表指示不发生变化。
2主要问题的分析及解决方法
2.1选型方面的问题
有些涡街流量计在选型时,由于提供的数据不准确或设计选型后由于工艺条件的变化,使仪表选型偏大,造成使用效果不好。因此在实际选型时应尽可能选择口径小一些,以保证流体在流经漩涡发生体时有足够的流速,即流体在管道中流动时,流体雷诺数必须大于4000,才能保证漩涡产生的能量有足够的强度。同时在选型时还要考虑介质的温度、密度、介质的脏污程度,选用合适的仪表。
2.2安装方面的问题<
(1)仪表内径与管道内径匹配超过允许范围会造成测量误差大。为保证仪表的测量精度,仪表安装时必须保证仪表内径与管道内径相匹配,理想状态就是流量计口径与管道内径完全相等,但实际上达不到这种状态。当仪表口径与管道内径误差在仪表口径3%以内时,若管道内径大于仪表口径,则仪表不需修正,若管道内径小于仪表口径,可通过修正仪表系数K来消除管径匹配产生的影响。
(2)入口及出口直管段要求。
涡街流量计安装后必须保证流速分布均匀稳定,这是仪表正常工作必需的首要条件之一。因此在仪表安装时,必须保证入口与出口直管段有足够的长度,才能保证流经表体的流体分布均匀稳定。在管径没有突变、不能形成二次流动时:入口直管段必须满足:不大于10×DN(管径)出口直管段必须满足:不小于5×DN(管径)当流体流经弯头、缩管、阀门等节流、阻力元件时,流体产生很强的扰动,就必须考虑更长的直管段,入口直管段为(15~18)×DN(管道内径)。
(3)安装位置不当产生的影响。
在考虑检修、维护、观查方便的同时,应避免安装在有振动较大的场所。因涡街流量计不能克服管道自身振动干扰产生的影响,特别是在低流速或零流量产生的影响,将会直接影响输出信号的准确性。如果只能安装在管道具有强烈振动场所时,必须采取行之有效的方法,克服或消除管道及设备振动影响,以保证仪表的正常使用。因此需在涡街流量计上、下游加装避振环,或安装防振接头。
2.3PID参数整定方面的原因
参数整定不够准确,导致仪表指示有误,参数错误使得二次仪表满刻度频率计算错误。若满度频率相差不多,则仪表指示长期不准,若满度频率大于计算的满度频率,则仪表指示大范围波动,无法读取。同时各种资料上参数的不一致性也影响了参数的**终确定,因此通过重新标定及相互比较确定参数,解决了这一问题。
上海瓷熙建议:
只有合理选型,正确安装,才能保证仪表的正常使用,准确测量。另外还应定期清洗涡街流量计的探头,以免影响正常测量,定期检查接地和屏蔽情况,消除外界干扰。目前使用的电容式涡街流量计具有结构简单、安装维护方便、适用范围广、仪表量程比宽(45∶1)、组态方便、适应环境能力强的特点,这是其它流量仪表难以相比的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-18
涡街流量计使用注意事项:
1.在供水系统中 ,涡街流量汁一般安装在仪表井内,为了防止仪表井在雨季进水而损坏仪表 ,应尽可能将仪表移出仪表井 ,或选用分离型传感器 。
2. 当涡街流量计附近有大功率的电机时 ,为避免工频干扰 ,除对信号传输电缆增加屏蔽外 ,信号的传输方式应尽量采用直流信号 。
3.对满街流量计的技术参数应做好档案记录管理(如涡街流量计的KQ系数、满度频率等),这些数据的丢失会对以后的仪表维护造成很大的困难 。
4.对于采用本安型的涡街流量计要严格按规定进行电路的连接 ,不能随意采用代用仪表替代配套的防爆相关的设备 ,更不能随意改动本安电路的参数和结构,在调试仪表时,使用的仪器要正确接线 ,以防测试仪器破坏涡街流量计的防爆性能 。
5.采用隔爆型涡街流量传感器时 ,绝对不能在通电状 态下在现场打开仪表设备外壳 ,检修时要注意保护外壳 ,尤其是隔爆接合面不能受损伤 。
6.应定期将检测元件从管道中取出 ,用酒精或汽油进行清洗 。
第2个回答  2023-09-07

安装事项 1.按开口尺寸的要求在管道上开口,且使开口的位置满足直管段的要求。 2.将连接上法兰的整套流量计放入开好口的管道中。 3.对法兰与管道进行点焊定位。 4.将流量计取下,把法兰按要求焊接好,并清理管道内所有凸出部分。 在法兰的内槽内装上与管道通径相同的密封垫圈,将流量计装入法兰中,流量计的流向标应与流体方向相同,然后与螺栓紧固。