空调外机风扇不转

前几天下大雨,外机盖忘盖了,进水了,现在启动空调,制冷正常,外机风扇动一下就不动了,以为电容烧了,买了一个小方块电容5uf的装上,还是不行,请高手指点下,不要百度复制谢谢。

如果是在室外环境温度较高的时候开空调制热模式运行,是有可能出现这种情况的,属正常;
如果是空调制冷模式运行,室外机压缩机运转但室外机风机电机不转,则就是比较大的故障了。
因为在空调制冷运行的时候,如果只有压缩机运转,室外机风机电机不工作的话,很快压缩机就会出现排气压力或者排气温度过高保护甚至是压缩机过载保护。这种故障大多是由于室外机风机电机电容老化或者是风机电机烧毁导致的。
建议的处理方式:
1、测量室外风机电机电容容量和风机电机绕组阻值看是否正常;
2、检查风机电机继电器工作状态,检查风机电机供电电源线接线状态。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-09
他乱讲,这是不正确的!! 现在很多音响爱好者功放对滤波电容都很重视,即使用TDA1521这样的15W的IC5英寸小有源音箱,也会用到上万μF的滤波电容。用这样大的电容效果虽然好,但也是牛车套上了大象。 在用TDA1521、LM1876、TDA1514、TDA7294等15~50W功放IC双声道功放时,如只用一对220μF电容来做电源滤波,结果会怎样?会不会高音暗淡,中音模糊,低音软弱无力,甚至无常工作?不用担心,在适中音量放音,除了交流声较大外,中高音一样清晰,低音也够威够力,只有用最大音量(30W以上)放大动态低音时,才会出现自激。可见要使功放能正常工作,滤波电容并不要很大。如把滤波电容比作水塘,对水流(电流)只起到平波(滤波)作用,只要电容容量够大,对电流输出的影响,也就是对音质的影响就较小。 很多低档功放机的功放板只用一对1000μF滤波电容,这类功放机交流声较明显。但打摩时先不急于换滤波电容。很多50W的IC功放、分立件功放电源用1000μF电容滤波,放音时已听不到交流声,用耳朵贴音箱也听不到,用最大音量放音声音也不会自激。因而打摩这类低档功放机不妨先从前级板和电路摩起,也许不用太多的花费就能消除交流声。 实践证明,TDA2030、TDA1521、TA7240等10W功放,用2200μF电容滤波?TDA1514、LM3886、TDA7294等50W功放,用3300μF电容滤波;100~200W功放,用4700μF电容滤波,就已能发挥功放本身效果了。用大水塘电容音质虽可能会更好一点,但对大多数音响爱好者而言,没有发烧级的耳朵,没有发烧级的软、硬件,是难听出这点差别的。
第2个回答  2019-12-23
第3个回答  2019-06-09
