变压器试验项目

国家变压器鉴定中心C2 E2 F1试验是指什么实验?

  施耐德Trihal系列树脂浇注干式变压器C2 E2 F1试验.

  气候、环境、耐火等级的定义:

  IEC60076-11《干式变压器》标准第13条对气候、环境、耐火等级作出了以下定义:

  1. 气候等级 (Climatic Classes)

  IEC60076-11标准定义了两种气候等级,与欧洲标准HD464相同。

  C1级: 变压器适合运行的环境温度不低于-5℃,但最低可以在-25℃的环境中存放或运输。

  C2级: 变压器最低可以在-25℃的环境中运行、运输和存放。

  2. 环境等级(Environmental Classes)

  为了评定干式变压器的适应环境能力,IEC60076-11标准从湿度、冷凝性、污秽程度三个因素划分,定义了三种不同的环境等级,与欧洲标准HD464相同。

  E0级:变压器上无冷凝,轻微污秽。通常把设备安装在干净干燥的室内。

  E1级:变压器上偶尔有冷凝现象发生(例如当变压器断电时),一般性污秽。

  E2级:经常产生冷凝或污秽较严重,或者二者同时存在。

  3. 耐火等级(Fire behaviour classes)

  IEC60076-11标准定义了两种耐火等级,没有采纳欧洲标准HD464中的F2级。

  F0级:未规定耐火性能,除变压器设计的特性外,不采取特殊措施。

  F1级:有火灾危险的变压器,能限制燃烧的发生,尽可能减小有毒物质与黑烟的排放。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-23
这是干式变压器新增的特殊试验项目:
F1:耐火能力试验。
C1或C2:承受热冲击能力试验。
E1或E2:适应环境能力试验。

最早是在欧洲标准中提出,后来IEC国际标准也规定了这些试验项目。我国的干式变压器国家标准中也引进了这些试验项目。

具体内容很多,不方便在此介绍。你可以查阅国标 GB 1094.11-2007 的内容。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-06-01
什么型号变压器
第3个回答  2020-11-26

 电力变压器试验设备使用常见问题:

问:有没有设备是可以同时进行变压器的短路试验和空载试验?
答:有源变压器容量特性测试仪一种设备相当于四种设备:变压器容量测试仪+变压器损耗参数测试仪+谐波分析仪+示波器。它可对各种变压器的容量、空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列工频参数进行精密的测量,并能测量空负载试验时的电压、电流失真度和谐波含量,还可以进行矢量分析。

问:SX-1A直流电阻测试仪和SX-3A的直阻仪除了Zui大测试电流不同之外,还有什么不同点?
答:1A的直阻仪和3A的直阻仪很明显的一个区别就是1A的直阻仪测试电流是从1mA~1A、3A直阻仪的测试电流是1 mA ~3A。还有一个不同点就是两个设备的测量范围也不同。1A直阻仪的电阻测量范围是1μΩ~20kΩ,3A的直阻仪的电阻测量范围是1μΩ~10kΩ,大家在购买时要根据测量范围合理选择测试设备。

问:直流电阻测试仪该如何选型?
答:根据Zui大测试电流的不同,变压器直流电阻测试仪分为好多种不同的规格与型号,在选型的时候很多人就不知道如何选择了。一般来说,测试电流越大,测量速度就越快,这样进行变压直流电阻测试时容易发生电流过大而导致线圈烧损的现象。通常我们在选择选购直流电阻测试仪时,被试品的Zui大测试电流应该在直阻仪额定电流的20%为佳。

问:频响法绕组变形测试仪的测试原理是什么?
答:变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数基本保持不变,因此每个线圈的频域响应也随之 确定,正常绕组的变压器,其三相频域响应曲线耦合程度基本一致;当变压器在试验过程中出现匝间、相间短路,在运行中出现短路或其他故障因电磁拉力造成线圈移位,在运输过程中发送碰撞造成线圈相对移位,这些因素都会使变压器分布参数发生变化,其频域响应也发生变化,绕组变形测试仪能准确绘制各相频域响应曲线,通过测量曲线的横向、纵向对比,可以准确的判断变压器的变形程度。

回答者:三新电力